本帖最后由 gaocen 于 2013-2-27 15:57 编辑
第三节 荷载的标准值 《荷载规范》规定的民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值、准永久值系数如表1-5所列。 表1-5 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。 ②第6项书库活荷载当书架高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5KN/m2确定。 ③第8项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300KN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。 ④第11项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。 ⑤本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的白重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计人,附加值不小于1.0kN/㎡。 1.以下哪项论述符合《 建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)?【2003—14】 (A)住宅楼面均布活荷载标准值为1.5kN/m2 (B)阳台均布活荷载标准值最小为2.5kN,/m2 (C)教室及走廊的均布活荷载相同 (D)商店及礼堂的均布活荷载相同 【答案】B 【说明】根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2001)4.1.1条,表4.1.1规定,阳台均布活荷栽标准值一般情况为2.5kN/m2,当人群有可能密集时为3.5kN/m2。商店均布活荷载标准值为3.5kN/m2,礼堂的均布活荷载标准值为3.0kN/m2。
2.设计楼面梁、墙、柱及基础时,表1-5中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。 (1)设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9; 2)第1(2)-7项当楼面梁从属面积超过刃m2时,应取0。9; 3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8; 4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 (2)设计墙、柱和基础时的折减系数 1)第1(1)项应按表11-5规定采用; 2)第1(2)-7项应采用与其楼面梁相同的折减系数; 3)第8项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 4)第9-12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。
二、民用建筑屋面均布活荷载 房屋建筑的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷载,应按表1-7采用。 屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。 屋面均布活荷载
注:①不上人的屋面,当 施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kN/㎡的增减。 ②上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。 ③对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。 ④屋面花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。 直升机停机坪荷载应根据直升机总重按局部荷载考虑,同时其等效均布荷载不低于5.0KN/m2。 局部荷载应按直升机实际最大起飞重量确定,当没有机型技术资料时,一般可依据轻、中、重三种类型的不同要求,按下述规定选用局部荷载标准值及作用面积: 轻型,最大起飞重量2t,局部荷载标准值取20kN,作用面积0.20m×0.20m; 中型,最大起飞重量4t,局部荷载标准值取40kN,作用面积0.25m×0.25m; 重型,最大起飞重量6t,局部荷载标准值取60kN,作用面积0.30m×0.30m; 荷载的组合值系数应取0.7,频遇值系数应取0.6,准永久值系数应取0。
三、施工和检修荷载及栏杆水平荷载 1.设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置处进行验算。 注:①对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。 ②当计算挑檐、雨篷承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、雨篷倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m取一个集中荷载。 2.楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用: (1)住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所,幼儿园,应取0.5kN/m; (2)学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,应取1.0kN/m。 3.当采用荷载准永久组合时,可不考虑施工和检修荷载及栏杆水平荷载。
四、雪荷载 雪荷载是房屋屋面结构的主要荷载之一。在寒冷地区的大跨度结构和轻型结构,对雪荷载更为敏感。 雪在屋面上的积存对结构产生的作用,与当地的地面积雪大小及气候条件等密切相关。 1.雪荷载标准值及基本雪压 《荷载规范》规定,屋面水平投影面上的雪荷载标准值,应按下式计算:
(1-13) 式中 sk——雪荷载标准值,kN/㎡; μ r——屋面积雪分布系数; s0——基本雪压,kiN/㎡。 基本雪压系以当地一般空旷平坦地面上统计所得50年一遇最大积雪的自重确定。 基本雪压应按《荷载规范》全国基本雪压分布图的规定采用。山区的基本雪压,当无实测资料时,可按当地空旷平坦地面的基本雪压值乘以1.2采用。 全国基本雪压标准值范围为0~1.0kN/㎡。 雪荷载的组合值系数可取0.7;频遇值系数可取0.6;准永久值系数应按雪荷载分区I、Ⅱ和Ⅲ的不同,分别取0.5、0.2和0;雪荷载分区按《荷载规范》的规定采用。 2.屋面积雪分布系数 屋面积雪分布系数实际上就是将地面基本雪压换算为屋面雪荷载的换算系数,它与屋面形式、朝向及风力等因素有关。 《荷载规范》规定的屋面积雪分布系数,应根据不同类别的屋面形式,按表1-8采用。
设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定考虑积雪的分布情况:屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况考虑;屋架可分别按积雪全跨均匀分布情况,不均匀分布情况和半跨均匀分布的情况考虑;框架和柱可按全跨均匀分布情况考虑。 五、风荷载 风荷载是建筑结构上的一种主要的直接作用,对高层建筑尤为重要。 风压随高度而增大,且与地面的粗糙度有关;建筑物体型与尺寸不同,作用在建筑物表画上的实际风压力(或吸力)不同;风压不是静态压力,实际上是脉动风压,对于高宽比较大的房屋结构,应考虑风的动力效应。 1.风荷载标准值及基本风压 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: (1)当计算主要承重结构时
(1-14) 式中 Wk——风荷载标准值(kN/㎡); βz——高度z处的风振系数; μS——风荷载体型系数; μZ——风压高度变化系数; ω0——基本风压(kN/n/)。 (2)当计算围护结构时
(1-15) 式中 βgz——高度z处的阵风系数。 基本风压应按《荷载规范》附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/㎡:, 对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。 2.地面粗糙度与风压高度变化系数μZ 对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表11-8确定。 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: (1)A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; (2)B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; (3)C类指有密集建筑群的城市市区; (4)D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 表1-9 从表1-9中,可以看出: 1)当地面粗糙度类别相同时,离地面越高,μZ值越大,但当达到一定高度后,μZ越接近以至相同; 2)对同一高度,μZ则A区>B区>C区>D区,但当≥450m后,其值相同; 3)表中μZ变化为从0.62至3.12,当离地面5~lOm高,B类时,μZ=1.0。 3.风荷载体型系数μS 风速只是代表在自由气流中各点的风速。气流以不同形式在房屋表面绕过,房屋对气流形成某种干扰,因此房屋设计时不能直接以自由气流的风速作为结构荷载。 风压在建筑物各表面上的分布是不均匀的,设计上取其平均值采用。
《荷载规范》规定的房屋风荷载体型系数可按表1-10采用。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |