地下室设备机房是否可以与车库合并为一个防火分区?
根据《广东省房屋建筑和市政工程施工图设计文件常见问题解析汇编》建筑专业第40问:
问:
1.高层建筑地下设备用房是否应执行《建规》的规定,其最大允许防火分区面积为2000 平方米?若一个防火分区面积在不超过4000 平方米的情况下,高层地下设备用房是否可以和地下汽车库合用一个防火分区?
2. 地下室车库防火分区内设配电房等设备用房可行吗?
答:
1. 若高层建筑地下有汽车库和设备用房其建筑面积不超过4000 平方米的情况下,不可以划分为一个防火分区。其防火分区应分别执行《建规》第5 . 3. 1 条表5.3. 1和《车库规》第5. 1. 1 条表5. 1. 1的规定。
2. 少量配电、风机房等是为该车库服务的,可以设。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。(强条) 表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积
注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表5.1.1规定的2.0倍;室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规定减少35%。(强条) 表5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积(m2)
耐火等级 | 单层汽车库 | 多层汽车库、半地下汽车库 | 地下汽车库、高层汽车库 | 一、二级 | 3000 | 2500 | 2000 | 三级 | 1000 | 不允许 | 不允许 |
注:除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等分隔。
5.1.6 汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:
1 当贴邻建造时,应采用防火墙隔开;
2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;
3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;
4 汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。
根据《广东省房屋建筑和市政工程施工图设计文件常见问题解析汇编》
根据《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-建筑专业》05SJ807
如果合在一起,则违法了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.6条
总结,汽车库和不为汽车库服务的设备用房就不是同一个属性,不能放在一起。