切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 6105|回复: 3

[规范讨论] 规范中提到的下沉广场的疏散问题

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-8-13 17:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
规范中提到的下沉广场的疏散问题

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

5.3.5 总建筑面积大于20000㎡地下半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000的区域。相邻区域确需局部连通时,采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:(强条)
    1 下沉式广场室外开敞空间防止相邻区域的火灾蔓延便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12条的规定;
    2 防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范第6.4.13条的规定;
    3 避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定;
    4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门


规范中提到的下沉广场的疏散问题,开敞,疏散,下沉式,建筑施工图设计论坛,forum


6.4.12 用于防火分隔下沉式广场室外开敞空间,应符合下列规定:
    1 分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途这句话要写明在总说明中,或写明在图面中,其中用于疏散净面积不应小于169㎡
    2 下沉式广场等室外开敞空间设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
    3 确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。

规范中提到的下沉广场的疏散问题,开敞,疏散,下沉式,建筑施工图设计论坛,forum

规范中提到的下沉广场的疏散问题,开敞,疏散,下沉式,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


6.4.12~6.4.14 这3条规定了本规范第5.3.5条规定的防火分隔方式的技术要求。

  (1)下沉式广场等室外开敞空间能有效防止烟气积聚;
    足够宽度的室外空间,可以有效阻止火灾的蔓延。根据本规范第5.3.5条的规定,下沉式广场主要用于将大型地下商店分隔为多个相互相对独立的区域,一旦某个区域着火且不能有效控制时,该空间要能防止火灾蔓延至采用该下沉式广场分隔的其他区域。故该区域内不能布置任何经营性商业设施或其他可能导致火灾蔓延的设施或物体。在下沉式广场等开敞空间上部设置防风雨篷等设施,不利于烟气迅速排出。但考虑到国内不同地区的气候差异,确需设置防风雨篷时,应能保证火灾烟气快速地自然排放,有条件时要尽可能根据本规定加大雨篷的敞口面积或自动排烟窗的开口面积,并均匀布置开口或排烟窗。
    为保证人员逃生需要,下沉广场区域内需设置至少1部疏散楼梯直达地面。当该开敞空间兼作人员疏散用途时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短,疏散楼梯的总净宽度,原则上不能小于各防火分区通向该区域的所有安全出口的净宽度之和。但考虑到该区域内可用于人员停留的面积较大,具有较好的人员缓冲条件,故规定疏散楼梯的总净宽度不应小于通向该区域的疏散总净宽度最大一个防火分区的疏散宽度。条文规定的“169㎡”,是有效分隔火灾的开敞区域的最小面积,即最小长度×宽度,13m×13m。对于兼作人员疏散用的开敞空间,是该区域内可用于人员行走、停留并直接通向地面的面积,不包括水池等景观所占用的面积。
    按本规范第5.3.5条要求设置的下沉式广场等室外开敞空间,为确保20000㎡防火分隔的安全性,不大于20000㎡的不同区域通向该开敞空间的开口之间的最小水平间距不能小于13m;不大于20000㎡的同一区域中不同防火分区外墙上开口之间的最小水平间距,可以按照本规范第6.1.3条第6.1.4条的有关规定确定。

规范中提到的下沉广场的疏散问题,开敞,疏散,下沉式,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


6.1.3 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
       建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

6.1.4
建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:机械车位无线充电是否可行?
下一篇:住宅剪刀楼梯,两个楼梯都下地下室,在一层和避难层开一个1㎡的(固定或可开启)窗

相关帖子

发表于 2020-11-21 10:06:44 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2023-10-4 05:00:03 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-24 00:43 , Processed in 0.154049 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表