回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。 防烟楼梯间要做甲级防火门的情况:地下或半地下为商店时,如果采用防烟楼梯间,需要用甲级防火门

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

5.3.5 总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:
    ......
    4 防烟楼梯间的门采用甲级防火门

防烟楼梯间要做甲级防火门的情况,楼梯间,防火门,甲级,建筑施工图设计论坛,forum