切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1168|回复: 2

[规范讨论] 可以设置一个安全出口的情况

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-8-5 18:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
可以设置一个安全出口的情况
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:
    1 托儿所、幼儿园建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人单层公共建筑多层公共建筑首层
    2 医疗建筑老年人照料设施托儿所幼儿园的儿童用房儿童游乐厅儿童活动场所歌舞娱乐放映游艺场所,符合表5.5.8规定的公共建筑
(说明:一般住宅区的社区卫生站,如果有两层,要注意最好参考医疗建筑来控制防火疏散问题。)
表5.5.8 设置1部疏散楼梯的公共建筑
可以设置一个安全出口的情况,建筑,公共,设置,出口,安全,建筑施工图设计论坛,forum
可以设置一个安全出口的情况,建筑,公共,设置,出口,安全,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
5.5.8 本条为强制性条文。本条规定了公共建筑设置安全出口的基本要求,包括地下建筑和半地下建筑或建筑的地下室。
    由于在实际执行规范时,普遍认为安全出口和疏散门不易分清楚。为此,本规范在不同条文作了区分。疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内的疏散楼梯间及其他安全区的出口,是疏散门的一个特例
    本条中的医疗建筑  不包括  无治疗功能的休养性质的疗养院这类疗养院要按照旅馆建筑的要求确定。
    根据本规范在执行过程中的反馈意见,此次修订将可设置一部疏散楼梯的公共建筑的每层最大建筑面积和第二、三层的人数之和,比照可设置一个安全出口的单层建筑和可设置一个疏散门的房间的条件进行了调整。

可以设置一个安全出口的情况,建筑,公共,设置,出口,安全,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


可以设置一个安全出口的情况,建筑,公共,设置,出口,安全,建筑施工图设计论坛,forum


可以设置一个安全出口的情况,建筑,公共,设置,出口,安全,建筑施工图设计论坛,forum








全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:[装机精品]深度完美Win10(2004)企业优化版20h1_19041.423x64x86.2020.0804
下一篇:[内部VIP会员版]深度完美Win7_64位旗舰VIP设计师情怀版V2020.0803
发表于 2020-9-16 10:17:18 | 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
发表于 2021-1-4 20:39:06 | 显示全部楼层
嘘,低调。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-25 23:49 , Processed in 0.272322 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表