切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1673|回复: 1

[规范讨论] 公共建筑节能设计强条

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-9-20 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
公共建筑节能设计强条

根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 1. 1 公共建筑分类应符合下列规定:
1 单栋建筑面积大于300㎡的建筑,或单栋建筑面积小于或等于300㎡但总建筑面积大于1000㎡的建筑群,应为甲类公共建筑;
2 单栋建筑面积小于或等于300 ㎡的建筑,应为乙类公共建筑。


公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


3.2.1 严寒和寒冷地区公共建筑体形系数应符合表3.2.1 的规定。
表3.2.1 严寒和寒冷地区公共建筑体形系数
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
3.2.7 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20% 。当不能满足本条的规定时,必须按本标准规定的方法进行权衡判断。

3.3.1 根据建筑热工设计的气候分区,甲类公共建筑的围护结构热工性能应分别符合表3.3.1-1- 表3.3.1-6 的规定。当不能满足本条的规定时,必须按本标准规定的方法进行权衡判断。
表3.3.1-1 严寒A、B 区甲类公共建筑围护结构热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
表3.3. 1-2 严寒C 区甲类公共建筑围妒结构热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
表3.3. 1-3 寒冷地区甲类公共建筑围妒结构热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
续表3.3.1-3
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
表3.3.1-4 夏热冬冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
表3.3.1-5 夏热冬暖地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
续去3.3.1-5
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
表3.3.1-6 温和地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
3.3.2 乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.2-1 和表3.3.2-2 的规定。
表3.3.2-1 乙类公共建筑屋面、外墙、楼板热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
表3.3.2-2 Z.类公共建筑外商{包括透光幕墙)热工性能限值
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum

3.3.7 当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时,全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积(门窗和玻璃幕墙)的15% ,且应按同一立面透光面积(含全玻幕墙面积)加权计算平均传热系数。

4. 1. 1 甲类公共建筑的施工图设计阶段,必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

4.2.2 除符合下列条件之一外,不得采用电直接加热设备作为供暖热源:
1 电力供应充足,且电力需求侧管理鼓励用电时;
2 无城市或区域集中供热,采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制,且无法利用热泵提供供暖热源的建筑;
3 以供冷为主、供暖负荷非常小,且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑;
4 以供冷为主、供暖负荷小,无法利用热泵或其他方式提供供暖热源,但可以利用低谷电进行蓄热,旦电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统;
5 利用可再生能源发电,且其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。

4.2.3 除符合下列条件之一外,不得采用电直接加热设备作为空气加湿热源:
1 电力供应充足,且电力需求侧管理鼓励用电时;
2 利用可再生能源发电,且其发电量能满足自身加湿用电量需求的建筑;
3 冬季无加湿用蒸汽源,且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。

4.2.5 名义工况和规定条件下,锅炉的热效率不应低于表4.2.5 的数值。
表4.2.5 名义工况和规定条件下锅炉的热效率(%)
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum

4.2.8 电动压缩式冷水机组的总装机容量,应按本标准第4. 1. 1 条的规定计算的空调冷负荷值直接选定,不得另作附加。
在设计条件下,当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时,所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1. 1 。

4.2. 10 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定:
1 水冷定频机组及凤冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10 的数值;
2 水冷变频离心式机组的性能系数(COP) 不应低于表4.2.10 中数值的0.93 倍;
3 7.1<冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10 中数值的0.95 倍。

表4.2.10 名义制冷工况和规定条件下冷水(热泵)机组的制冷性能系数(COP)
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum
续表4.2. 10
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum

4.2.14 采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、凤管送凤式和屋顶式空气调节机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的能效比(EER) 不应低于表4.2.14 的数值。
表4.2.14 名义制冷工况和规定条件下单元式空气调节机、风管迭凤式和屋顶式空气调节机组能效比(EER)
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum

4.2. 17 采用多联式空调(热泵)机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV (C) 不应低于表4.2.17的数值。
表4.2.17 名义制冷工况和规定条件下多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV (C)
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum

4.2.19 采用直燃型滇化程眼收式冷(温)水机组肘,其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合表4.2.19 的规定。
表4.2.19 名义工况和规定条件下直燃型澳化程吸收式冷(温)水机组的性能参数
公共建筑节能设计强条,热工,建筑,公共,建筑施工图设计论坛,forum

4.5.2 锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量,能量计量应包括下列内寄:
1 燃料的消耗量;
2 制冷机的耗电量;
3 集中供热系统的供热量;
4 补水量。

4.5.4 锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置。

4.5.6 供暖空调系统应设置室温调控装置;散热器及辐射供暖系统应安装自动温度控制阔。







全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:铝合金门窗工程技术规范中的强条
下一篇:玻璃应用规程强条
发表于 2019-9-29 10:06:37 | 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 08:58 , Processed in 0.147428 second(s), 65 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表