切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1613|回复: 4

[技术作图] 防烟楼梯间及其前室、合用前室的加压送风的情况

[复制链接] |关注本帖
发表于 2014-2-16 23:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
一:建筑高度超过50m的一类公共建筑与建筑高度超过100m的居住建筑所有安全部位(防烟楼梯间、前室、合用前室)均需加压送风不论有无外窗

防烟楼梯间及其前室、合用前室的加压送风的情况,楼梯间,送风,建筑,加压,合用,注册建筑师考试论坛,4
                               
登录/注册后可看大图



二:如果一类公建建筑高度没有超过50m以及居住建筑建筑高度没有超过100m要注意,如果防烟楼梯间其前室均没有外窗时只给楼梯间加压送风。如果防烟楼梯间合用前室均没有外窗则两个均要加压送风



防烟楼梯间及其前室、合用前室的加压送风的情况,楼梯间,送风,建筑,加压,合用,注册建筑师考试论坛,2
                               
登录/注册后可看大图






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:防烟与排烟的部位
下一篇:自然排烟的防烟方式的开窗面积
发表于 2014-5-18 10:03:33 | 显示全部楼层
好困啊  
发表于 2019-11-9 05:05:05 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2022-1-16 05:01:15 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2023-11-5 05:01:02 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2023-11-10 10:19:09 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-24 20:49 , Processed in 0.153810 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表