1)超高层、一类高层公共建筑及其裙房,除以下五个部位外,均应设自动喷水灭火系统。 不设自动喷水灭火系统五个部位是游泳池、溜冰场、楼梯间、建筑面积小于5m2的卫生间、不宜用水扑救的部位 (淋水后设备或物品有损毁,如重要电气机房、文物书画库等可用气体灭火)。 2)二类高层公共建筑及其裙房,选以下五个部位设自动喷水灭火系统,其余不设。 设自动喷水灭火系统五个部位是公共活动用房、走道、办公室、旅馆客房、可燃物品库房,均应设自动喷水灭火系统。 3)一类、二类高层公共建筑及其裙房,歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房、经常有人停留或可燃物较多的地下室和半地下室、燃油燃气锅炉房、柴油发电机房应设喷淋。
(2)居住建筑 1)超高层居住建筑。 设集中空调的住宅户内用房、户外用房(走道、前室),应设喷淋。 不设集中空调但户门为非甲级防火门的住宅户内用房、户外用房(走道、前室),应设喷淋。 不设集中空调且户门为甲级防火门的户外用房(走道、前室),应设喷淋。 2)一类高层居住建筑。 设集中空调的住宅户外用房(走道、前室),均应设自动喷水灭火系统。 3)二类高层居住建筑。 均不设自动喷水灭火系统。