建筑设计防火规范   GB 50016-2014
5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
    裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
    注:裙房高层建筑主体之间设置防火墙裙房疏散楼梯可按本规范有关多层建筑的要求确定。


什么情况下,高层建筑的裙楼可以按多层建筑的疏散楼梯设置?,裙楼防火楼梯,裙楼疏散楼梯,裙楼楼梯设置要求,高层建筑裙楼楼梯,裙楼楼梯间,疏散,楼梯,建筑,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



条文说明:
5.5.12 本条为强制性条文。本规定是要保障人员疏散的安全,使疏散楼梯能在火灾时防火,不积聚烟气。高层建筑中的疏散楼梯如果不能可靠封闭,火灾时存在烟囱效应,使烟气在短时间里就能经过楼梯向上部扩散,并蔓延至整幢建筑物,威胁疏散人员的安全。随着烟气的流动也大大地加快了火势的蔓延。因此,高层建筑内疏散楼梯间的安全性要求较多层建筑高。