8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:(强条)
1 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于21m 的住宅建筑;
注:建筑高度不大于27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。
3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m体积大于10000m3办公建筑教学建筑其他单、多层民用建筑。

8.1.12 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均设置区别于环境明显标志

8.1.13 有关消防系统及设施的设计,应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范))GB 50974 、《自动喷水灭火系统设计规范))GB 50084 、《火灾自动摄警系统设计规范》GB50116 等标准的规定。