办公建筑的疏散楼梯是否可以与其他建筑共用?

根据《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006

3.2.3 当办公建筑与其他建筑共建在同一基地内或与其他建筑合建时,应满足办公建筑的使用功能和环境要求,分区明确,设置单独出入口

办公建筑的疏散楼梯是否可以与其他建筑共用?,办公,建筑,疏散,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图



条文解释:
3.2.3 本条与原规范2.2.2条基本相同。办公建筑与其他建筑合建在同一块基地内,为满足办公建筑的使用功能、交通畅顺和环境的要求,必须有合理的布局,自成一区,并宜有单独出入口。
    随着我国经济的发展,目前,除一般的行政性办公建筑外,商务写字楼的趋势使高层办公建筑向多功能、综合性发展。高层办公建筑一般设有裙房,在裙房内设置商场、餐饮、文化娱乐和金融、旅游、电信等各类营业厅。还有如公寓式办公楼和酒店式办公楼,它们有可能与公寓和酒店合建在同一幢楼内的某些层面或区域中。以上这些办公建筑内容多,功能杂,消防疏散和设备机房都需在同一幢楼内解决。为合理安排它们之间的关系,避免互相干扰,有利于安全疏散,方便办公人员上下班,本条主要规定办公楼与其他功能用房合建时,总平面布置中办公用房裙房商场餐饮文化娱乐各类营业厅等分别设置独自出入口。与公寓酒店等同在一幢楼内的办公区域,其办公人员要求独立设置出入口可能有困难,因此条文中作独立设置的规定。

办公建筑的疏散楼梯是否可以与其他建筑共用?,办公,建筑,疏散,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



5.0.3 综合楼内办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场营业厅娱乐餐饮等人员密集场所的疏散出入口共用

办公建筑的疏散楼梯是否可以与其他建筑共用?,办公,建筑,疏散,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
5.0.3 在综合楼内,除办公部分之外常带有对外营业的商场、餐厅、营业厅、舞厅和其他娱乐设施,这些地方往往人员较密集,如果它们的疏散楼梯和疏散出入口与办公部分共用,在紧急情况下就会造成拥挤、堵塞,若是为商场营业专用的办公室则不受此规定限制。






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:甲级资质全国开设分公司
下一篇:汽车库、修车库是否可以与其他建筑共用楼梯?
发表于 2019-8-21 15:07:56 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2019-11-13 10:48:12 | 显示全部楼层
灌水非君子,美好交流环境大家护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-24 16:11 , Processed in 0.162405 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表