切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1162|回复: 1

[规范讨论] 管线综合中各专业管线的顺序

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-6-4 21:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
管线综合中各专业管线的顺序

1) 各系统管线避让布置原则:
①小管让大管;
②有压管让无压管;
③无保温管让保温管;
④电气管线位上方,风管位下方;
⑤电气、水管分井布置;
⑥强电、弱电分槽、井布置。


2)提高观感布置原则: 为了给业主创造较高的建筑空间,还应尽量把管线尽量提高,以留下尽可能高的净高,提高建筑的观感,机电安装工程还应按下列要求进行管线综合布置:
①雨水、污水、排水、冷凝水系统的管道等有排水坡度要求的管道,严格按设计图纸的要求的安装尺寸、标高和流体走向进行布置;通风(包括防排烟)与空调风管紧贴消防喷淋管道安装(需要预留保温层空间),当风管与消防喷淋头位置重叠时,按消防规范要求设置喷淋头与风管的间距将消防喷淋头引至风管底部安装,并避开风口位置;

②考虑电气系统功能变化较频繁(如电缆的增减等)和系统检修维护的方便及安全性,将电气桥架、线槽设置于水管上位主干风管上方,以便进行电缆的敷设和线路维护;

水管(包括给水、排水、冷冻水、冷却水、冷凝水管道等)与电气桥架线槽平行安装,则安装间距应大于100mm,在水管与电气桥架、线槽安装位置的交叉处,电气桥架、线槽爬升至管道上方安装喷淋主管  宜  安装在风管的上方,与上下喷淋头支管连接根据现场实际情况进行处理。


3) 电缆桥架、管线支架整合 共用电缆桥架断面设计形式应灵活、方便,易于实施,在不同区段过渡时,应充分考虑土建空间特点和电缆弯曲半径要求。对于共用电缆支架形状、尺寸及支架内部空间划分,须有严格规定,细节清楚。采用共用管道和电缆支架方案。该方案整合了强弱电的电缆桥架、各专业管道支架,将吊顶内所有的管线桥架全部纳入共用架范围,统一设计,统一选型,为设备施工、系统设备安装提供了极大的方便,提高了电气安装质量和效率。采用联合支架可以减少支架的拆改工作量,最大限度地降低工程成本。

管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


其他注意事项:
1.要特别重视重力排水管的坡度空间需要,必要时要最优先考虑安装和敷设位置。
2.一般情况下
   a.小管让大管,越大越优先
   b.有压管道让无压管道
   c.一般性管道让动力性管道
   d.强、弱电分开设置
   f.电气避让热水及蒸汽管道
   g.同等情况下造价低让造价高的
   h.无保温管让保温管


管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


参考题目,加深印象:
任务描述

      某宾馆单面公共走廊、客房内门廊的局部吊顶平面如图,客房采用常规卧式风机盘管加新风的供冷空调系统。要求在1-1剖面图中按照提供的图例进行合理的管线综合布置。
管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,forum


管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,forum


任务要求

1.在1-1剖面图单面公共走廊吊顶内按比例布置新风主风管、走廊排烟风管、电缆桥架、喷淋水主管、冷冻供水主管、冷凝水主管,并标注前述设备名称、间距。

2.在1-1剖面图客房内门廊吊顶内按比例布置新风支风管、风机盘管送风管、冷冻供水支管、冷凝水支管,表示前述设备与公共走廊吊顶内设备以及客房送风口的连接关系,并注出名称。

布置要求
风管、电缆桥架、结构构件、吊顶下皮相互之间的最小净距为100mm
水管主管应集中排列,水管主管之间,水管主管与风管、电缆桥架、结构构件之间的最小净距为50mm
所有风管、水管、电缆桥架均不得穿过结构构件。
无需表示设备吊挂构件。
电缆桥架  不宜  设置于水管正下方
新风应直接送入客房内。

管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


选择题

1.在1-1剖面图中,下列( )设备应布置于公共走廊吊顶空间的右部。
A.新风主风管
B.电缆桥架
C.走廊排烟风管
D.各种水管主管

2.下列( )设备应布置于公共走廊吊顶空间的上部。

A.新风主风管
B.走廊排烟风管
C.电缆桥架
D.冷凝水主管

3.电缆桥架的正确位置应为( )。
A.在新风主风管上面
B.在新风主风管下面
C.在冷凝水主管下面
D.在喷淋水主管下面

4.在1-1剖面图中,走廊排烟风管的正确位置应为( )。
A.在新风主风管上面
B.在电缆桥架上面
C.在公共走廊吊顶空间的上部
D.在公共走廊吊顶空间的左部

5.下列水管主管( )应布置于公共走廊吊顶空间的上部。
A.喷淋水主管、冷冻回水主管
B.冷冻供水主管、冷冻回水主管
C.冷冻回水主管、冷凝水主管
D.冷冻供水主管、喷淋水主管

6.以下( )设备不需要通过支管与客房内门廊吊顶内的设备连通。
A.冷冻供水主管
B.冷冻回水主管
C.冷凝水主管
D.走廊排烟风管

7.下列新风支风管的布置( )是错误的
A.连接客房回风口
B.连接客房送风口
C.穿过客房内门廊吊顶空间
D.连接新风主风管

8.下列客房送风口的连接( )是正确的。
A.通过送风管连接客房回风口
B.通过送风管连接公共走廊吊顶空间
C.直接连接客房内门廊吊顶空间
D.通过送风管连接风机盘管

9.以下关于冷凝水主管标高的描述( )是正确的。
A.应高于冷凝水支管标高
B.应低于冷凝水支管标高
C.与冷凝水支管标高无关
D.应高于风机盘管顶标高

10.以下关于设备标高的描述( )是错误的
A.冷冻供水的主管标高与支管标高无关
B.冷冻回水的主管标高与支管标高无关
C.冷冻回水主管标高与风机盘管冷冻回水支管接口标高的关系不大
D.冷冻供水主管标高必须高于风机盘管冷冻供水支管接口标高

管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


答案:
管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,forum


解题要点

1.管道排列的基本原则:热介质管道排列在上,冷介质管道排列在下;保温管道排列在上,不保温管道排列在下;金属管道排列在上,非金属管道排列在下;管道沿墙排列时大管靠里、小管靠外;支管少、检修量小的管道靠里,支管多、检修量大的管道靠外;高压、高温的管道靠里,常温、常压的管道靠外。

2.管道相遇的避让原则:分支管道让主干管道;小口径管道让大口径管道;有压力管道让无压力管道;常温管道让高温或低温管道。

3.新风主风管属于体型较大、占据位置较多的设备,施工时不灵活,多数情况把它们置于最高点;走廊排烟风管下端有排烟风口位置,有些新风管下端有新风口位置,这些位置的下方均不能布置其他管线;空调冷凝水管类似于排水管,从盘管风机接管处必须有一般不小于0.5%的坡度,否则容易引起堵塞。

参考作图提示
管线综合中各专业管线的顺序,管线,顺序,综合,专业,建筑施工图设计论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:用Autodesk Design Review进行设计文件审核有效提高效率
下一篇:广州地区的电房门的尺寸
发表于 2020-8-19 20:40:23 | 显示全部楼层
看起来不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-25 09:53 , Processed in 0.158701 second(s), 63 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表