三、案例解析 2 . 4 题任务书与解答(2009考题) 任务书 任务说明:该 建筑位于非地震区,原为一层砖混办公建筑,层高3 . 6m ,现因功能需要拟对二层进行加建,功能布置如图所示。根据提供的二层平面图,进行结构布置,设计应符合任务及规范要求,并注意安全、合理、经济。 设计条件如下: 1 .地基及基础符合加建要求。 2 .加建层高 3 . 6m 。 3 .一层外墙 370mm ,内墙240mm ,均为烧结普通砖并符合加建要求。 4 .二层加建墙体采用烧结普通砖和部分轻质隔墙(需加托梁)。 5 .屋面板采用预制空心板及部分现浇钢筋混凝土板。
任务要求 1 .在二层平面图上用所给图例符号合理布置屋面梁(不包括圈梁)和屋面板,并在本层上示意一层顶板处托梁。 2 .考虑展示空间净高的要求。 选择题 1 .需要设托梁的墙数量是(D)个。 A . 3; B . 4; C . 5 ; D . 6 2 .展示空间 12 一18 轴间梁的个数是(D)个。 A . 7; B . 10 ; C . 11 ; D . 13 3 .(B)处为双向板。 A .游艺室 B .展示空间 C .走廊 D .库房 4 .最长梁是 (C)m。 A . 8 . 1; B . 10 . 8; C . 18; D . 19 . 8 5 .最短梁是(B)m。 A . 1 . 5; B , 1 . 8; C . 2 . 7; D . 5 . 4 6 . 1 一 9 轴有(B)道承重横墙。 A . 4 ; B . 5; C . 6; D . 7 解题要点 1 .非地震区可不考虑地震影响,只考虑竖向荷载。 2 .没有承重墙支撑的加建墙需设托梁,并宜采用轻质材料砌筑。 3 .《砌体 结构设计规范 》6 . 2 . 5 对240mm 厚的砖墙当梁跨度大于或等于6m 时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施。 《 混凝土结构设计规范 》10 . 1 . 2 混凝土板应按下列原则进行计算: 1 .两对边支承的板应按单向板计算。 2 .四边支承的板应按下列规定计算: l )当长边与短边长度之比小于或等于2 . 0 时,应按双向板计算; 2 )当长边与短边长度之比大于 2 . 0 ,但小于3 . 0 时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋; 3 )当长边与短边长度之比大于或等于3 . 0 时,可按沿短边方向受力的单向板计算。 4 .大空间可采用井字梁板,井字梁网格经济尺寸为1.2一 3 . 0m,不宜超过 3.5m , 题中考虑净高要求可按1 . 5m 布置井字梁网格。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!