根据《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010

4.4 档案业务和技术用房

4.4.1 档案业务和技术用房可由中心控制室接收档案用房整理编目用房保护技术用房翻拍洗印用房缩微技术用房音像档案技术用房信息化技术用房组成,并应根据档案馆的等级、规模和实际需要选择设置或合并设置。

4.4.2 中心控制室设计应符合下列规定:
1 室内应设空调;
2 与其他用房的隔墙的耐火极限不应低于2.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门

4.4.3 接收档案用房可由接收室除尘室消毒室等组成。

4.4.4 消毒室设计应符合下列规定:
1 应采用单独的密闭门
2 应设有单独的直达屋面外的排气管道,废气排放应符合国家现行有关环境保护标准的规定;
3 室内顶棚、墙面及楼、地面材料应易于清洁;
4 消毒室应在室内外分设控制开关,其排气管道不应穿越其他用房。

4.4.5 整理编目用房可由整理室编目室修史编志室展览加工制作室出版发行室组成。

4.4.6 保护技术用房可由去酸室理化试验室档案有害生物防治室裱糊修复室装订室仿真复制室等组成。

4.4.7 裱糊修复室内应设电热装置、给水排水设施,并应采取相应的安全防护措施。

4.4.8 装订室内应设摆放裁纸设备、压力机及装订机的位置。

4.4.9 翻拍洗印用房应由翻拍室冲洗室印像放大室水洗烘干室翻版胶印室组成,其中翻拍室和冲洗室可与缩微用房的缩微摄影室和冲洗处理室合用

4.4.10 缩微技术用房可由资料编排室缩微摄影室(分大型机室和小型机室)、冲洗处理室配药和化验室质量检测室校对编目室拷贝复印室放大还原室备品库组成。缩微技术用房设于首层应自成一区,并应符合下列规定:
1 缩微摄影室远离振源空气污染源。各设备之间严禁灯光干扰。室内地面应坚实平整,便于清洗,墙面不宜采用强反射材料。
2 拷贝复印室环境清洁,地面应防止产生静电,门窗应密闭防紫外光照射,并应有强制排风和空气净化设施。
3 冲洗处理室严密遮光;室内墙面、地面和管道应采取防腐措施,并应有满足冲洗要求的水质、水压、水温和水量的设施设备;冲洗池污水应单独集中处理。

4.4.11 音像档案技术用房可由音像档案技术处理室、编辑室等组成。

4.4.12 信息化技术用房可由服务器机房、计算机房、电子档案接收室、电子文件采集室、数字化用房组成。数字化用房由档案前期处理室、纸质档案扫描室、其他载体档案数字化室、数字化质量检测室、档案中转室组成。

4.4.13 服务器机房和计算机房的设计应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:档案馆对外服务用房设计要求
下一篇:档案馆建筑防火设计要求

相关帖子

死亡笔记。 该用户已被删除
发表于 2018-4-3 15:18:18 | 显示全部楼层
我也顶起......
发表于 2023-5-9 05:00:49 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-26 07:10 , Processed in 1.010951 second(s), 58 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表