切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1423|回复: 2

[规范讨论] 疏散宽度汇总

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-5-11 21:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
疏散宽度汇总

一、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
......
     3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
......
      2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。

5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。
表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度(m)
建筑类别楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门走道疏散楼梯
单面布房双面布房
高层医疗建筑1.301.401.501.30
其他高层公共建筑1.201.301.401.20

5.5.19 人员密集的公共场所观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
    人员密集的公共场所的室外疏散通道净宽度不应小于3.00m,并直接通向宽敞地带

5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定:
    1 观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。
......
    2 剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-1的规定计算确定。
表5.5.20-1 剧场、电影院、礼堂等场所每100人所需最小疏散净宽度(m/百人)
观众厅座位数(座)≤2500≤1200
耐火等级一、二级三级
疏散部位门和走道平坡地面
阶梯地面
0.65
0.75
0.85
1.00
楼梯0.751.00

     3 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确定。
表5.5.20-2 体育馆每100人所需最小疏散净宽度(m/百人)
观众厅座位数范围(座)3000~50005001~1000010001~20000
疏散部位门和走道平坡地面0.430.370.32
阶梯地面0.500.430.37
楼梯0.500.430.37

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:
     1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。
表5.5.21-1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人)
疏散宽度汇总,疏散,宽度,汇总,建筑设计,防火,建筑施工图设计论坛,forum
     2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。
    3 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

疏散宽度汇总,疏散,宽度,汇总,建筑设计,防火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


二、根据《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019
4.1.9 办公建筑的走道应符合下列规定:
    1 宽度应满足防火疏散要求,最小净宽应符合表4.1.9的规定。
表4.1.9 走道最小净宽
疏散宽度汇总,疏散,宽度,汇总,建筑设计,防火,建筑施工图设计论坛,forum
    注:高层内筒结构的回廊式走道净宽最小值同单面布房走道。

疏散宽度汇总,疏散,宽度,汇总,建筑设计,防火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


三、根据《宿舍建筑设计规范JGJ 36-2016
5.2.4 宿舍建筑内安全出口、疏散通道和疏散楼梯的宽度应符合下列规定:
    1 每层安全出口疏散楼梯净宽按通过人数每100人不小于1.00m计算,当各层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,下层楼梯的总宽度应按本层及以上楼层疏散人数最多一层的人数计算,梯段净宽 不应 小于1.20m
    2 首层直通室外疏散门的净宽度应按各层疏散人数最多一层的人数计算,且净宽不应小于1.40m;
    3 通廊式宿舍走道的净宽度,当单面布置居室时不应小于1.60m,当双面布置居室时不应小于2.20m;单元式宿舍公共走道净宽不应小于1.40m。

5.2.5 宿舍建筑的安全出口不应设置门槛,其净宽不应小于1.40m,出口处距门的1.40m范围内不应设踏步。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:防火规范中疏散人数的规定
下一篇:排烟风机应设置在专用机房内
发表于 2020-8-7 10:04:22 | 显示全部楼层
交流多进步,碰撞思维火花最珍贵。
发表于 2022-1-2 10:17:47 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-17 03:25 , Processed in 0.329860 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表