切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 6393|回复: 19

沈阳万达广场售楼处火灾判决--教训

[复制链接] |关注本帖
发表于 2012-11-9 12:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
沈阳万达广场售楼处火灾判决
    据沈阳媒体12月11日消息,发生在2010年导致12死、23伤的沈阳市铁西区万达广场重大火灾事故案件,沈阳铁西区法院日前一审作出判决。
  2010年8月28日,沈阳万达商业广场售楼处一楼的沙盘模型,电器线路接触不良引起火灾,最终造成12人遇难、23人受伤。
  法院审理查明:该售楼处是由七家独立门市打通改建的,在改建过程中,万达设计部负责人王某及工程部负责人夏某为赶工期,授意设计单位对已经形成的设计蓝图进行变更,取消了喷淋和烟感设计,并在未报公安消防部门备案的情况下,即将设计图纸交付施工单位作为施工的依据。
  因该售楼处两处楼梯均未设封闭楼梯间,未设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵。最终导致有毒气体迅速蔓延,二楼人员被困无法逃脱。
  法院认为,被告人王某、夏某违反国家规定,其行为均已构成工程重大安全事故罪。二被告人分别被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币5万元。沈阳某建筑设计咨询有限公司法定代表人康某在明知本单位及其本人不具备专业幕墙设计资质的情况下,仍积极实施设计,违反相关规定又没有履行竣工验收义务,被判处有期徒刑3年,并处罚金人民币3万元。
  沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,但却是致使该种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任,被判处有期徒刑2年,并处罚金人民币2万元。
  另沈阳消防部门提供的火灾有关情况表明,这起火灾成因为沙盘模型采用大量可燃易燃材料建造,内部电气线路和电器元件安装混乱。尤其是销售中心建筑消防设计、竣工验收未报经公安消防部门审核、备案,擅自改变建筑内部结构,降低消防安全设计标准,造成火灾发生后迅速蔓延扩大。





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:关于建筑历史读书的问题
下一篇:autodesk 2013 全系列注册机下载
发表于 2012-11-28 20:39:03 | 显示全部楼层
天啊.  
发表于 2012-12-1 11:26:38 | 显示全部楼层
哈哈,顶你了哦.  
发表于 2012-12-3 07:06:22 | 显示全部楼层
支持你加分  
发表于 2013-1-4 07:12:22 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!  
发表于 2013-1-12 00:34:36 | 显示全部楼层
我也来顶一下..  
发表于 2013-1-15 14:45:49 | 显示全部楼层
天啊.  
发表于 2013-1-28 07:50:41 | 显示全部楼层
我等你哟!  
发表于 2013-2-14 09:53:22 | 显示全部楼层
楼主,支持!  
发表于 2013-3-6 22:54:30 | 显示全部楼层
真好。。。。。。。。。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 07:31 , Processed in 0.200805 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表