切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2903|回复: 2

室内消火栓的位置设置(消火栓可以放楼梯间)

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-5-10 13:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

    1 室内消火栓    设置在楼梯间及其休息平台前室走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅的室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行车位的设置,并确保消火栓的开启
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置相同;
    5 冷库的室内消火栓设置在常温穿堂或楼梯间内。

7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并设置消火栓的墙面成90°角或向下

室内消火栓的位置设置(消火栓可以放楼梯间),消火栓,火灾,设置,消防队员,室内,给水排水论坛,forum


室内消火栓的位置设置(消火栓可以放楼梯间),消火栓,火灾,设置,消防队员,室内,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
7.4.7 本条规定了室内消火栓的设置位置。
   室内DN65消火栓的设置位置应根据消防队员火灾扑救工艺确定,一般消防队员在接到火警后10min后到达现场,从大量的统计数据看,此时大部分火灾还被封闭在火灾发生的房间内,这也是为什么消防队员第一出动就能扑救95%以上的火灾的原因。
   如果此时火灾已经蔓延扩散,就像很多灾害性大火一样,如沈阳汽配城火灾、北京玉泉营家具城火灾、洛阳大火等,消防队赶到时,火灾已经蔓延,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援,消防队到达后首先救人,其次是进行火灾扑救。此时消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵,向火灾发生地喷水灭火,为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。

7.4.8 规定室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1m,是为了连接水龙带时操作以及取用方便。发达国家规范规定的安装高度为0.9m~1.5m。
   为了更好地敷设水带,减少局部水头损失,要求消火栓出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

室内消火栓的位置设置(消火栓可以放楼梯间),消火栓,火灾,设置,消防队员,室内,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第2.24条
《水消规》7.4.7条第2款,高层住宅消火栓能否设在封闭楼梯间或防烟楼梯间内?
答:可设在封闭楼梯间或防烟楼梯间内,此消火栓可穿越防火门参与其他部位灭火。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:梦想是一个天真的词,实现梦想是一个残酷的词
下一篇:关于建筑裂缝的认识

相关帖子

发表于 2020-7-10 05:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢总结,很有指导意义
发表于 2022-10-15 10:09:20 | 显示全部楼层
very good
发表于 2024-1-8 20:58:19 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2024-1-8 21:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
好方法才有好设计,适当变通手段和设计习惯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-27 09:30 , Processed in 0.182664 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表