切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2911|回复: 16

[建筑结构] 建筑结构讲解2

[复制链接] |关注本帖
发表于 2012-12-30 11:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
本帖最后由 gaocen 于 2013-5-6 14:46 编辑

1. 单层刚性方案砌体承重墙、柱可视为上端不动铰支承于屋盖,下端嵌固于基础的竖向构件
2. 多层刚性方案砌体承重外墙符合下列时,不考虑风荷载的影响
洞口面积<2/3全截面积;
屋面自重≥0.8KN/M2;
层高和总高小于一定值时,W=0.4KN/M2 层高4.0米 总高28米
0.5--4.0--24 0.6--4.0--18 0.7--3.5—18
3. 风荷载所引起的弯矩 M=WH2/12
4. 无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑
建筑结构讲解2,钢筋,混凝土,钢筋混凝土,截面,构件,注册建筑师考试论坛,forum
建筑结构讲解2,钢筋,混凝土,钢筋混凝土,截面,构件,注册建筑师考试论坛,forum
7. 砖砌体≥9米、砌块≥7.2米时预制梁应锚固
8. 现浇钢筋混凝土楼屋盖的房屋,当房屋中部沉降较两端为大时,位于基础顶面的圈梁作用大;
当房屋两侧沉降较中部为大时,位于堰口部位的圈梁作用大
9. 钢筋混凝土楼屋盖梁出现裂缝是允许的,但应满足裂缝宽度的要求
室外受雨淋的钢筋混凝土的构件如出现裂缝时,允许,但应满足裂缝开展宽度的要求
10. 规范确定钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋最小锚固长度时,应考虑l=αdfy/ft
混凝土轴心抗拉强度ft 钢筋的外形特征α
钢筋直径d 钢筋的抗拉强度fy
11. 屋面坡度α≥45°时,可不考虑积灰荷载
12. 雨蓬检修集中荷载应取1.0KN,(@1000)
13. 一般阳台顶水平荷载为0.5KN/M(学校、食堂、场馆等取1.0)
14. 基本风压Wo为50年一遇最大值,但应大于0.3KN/M2;高层高耸要适当提高
15. 计算配筋率时:受弯和大偏心受拉构件应扣除压区翼缘面积
受压、受拉应取全面积计算钢筋配筋率
16.
建筑结构讲解2,钢筋,混凝土,钢筋混凝土,截面,构件,注册建筑师考试论坛,forum
17. 抗震设防烈度为6度时,除有规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算
建筑结构讲解2,钢筋,混凝土,钢筋混凝土,截面,构件,注册建筑师考试论坛,forum
19. 受弯构件的挠度限值
<7M 1/200(1/250)L
7≤L≤9M 1/250(1/300)L
>9 1/300(1/400)L 悬臂时L=2
20. 一类环境(干燥) 二、三类环境
裂缝控制标准 0.3(0.4) 0.2
21. 钢筋混凝土强度等级不应低于C15;二、三级钢筋应≥C20;预应力>C30;钢丝线热处理钢>C40
22. 轴心受拉和小偏心受拉fy>300N/MM2时仍按300N/MM2取
建筑结构讲解2,钢筋,混凝土,钢筋混凝土,截面,构件,注册建筑师考试论坛,forum

24. 现浇板中的分布筋的作用是:固定受力筋形成钢筋骨架将板上荷载传递到板的受力钢筋
25. 钢筋混凝土柱构造要求:纵向钢筋沿周边布置;纵向钢筋净距不小于50;箍筋应形成封闭
26. 确定钢筋混凝土柱承载能力的因素:混凝土强度等级;钢筋的强度等级;钢筋的截面面积
27. 钢筋混凝土中的箍筋的作用是:增强构件的抗剪能力;稳定钢筋骨架;增强构件的抗扭能力
28. 混凝土保护层的作用是防火、防锈、增加粘结能力
29. 为减少弯曲产生的裂缝宽度,可采取提高混凝土强度等级、加大纵向钢筋用量、将纵向钢筋改成较小直径
30. 先张法靠钢筋与混凝土粘结力作用施加预应力
先张法适合于预制厂中制作中、小型构件
31. 后张法靠锚固施加预应力
无粘结法预应力采用后张法
32. 计算单向受弯矩形截面偏心受压柱正截面受压承载力时,采用混凝土的轴心抗压强度设计值
33. 计算矩形正截面受弯承载力时,采用混凝土的轴心抗压强度设计值
34. 计算矩形斜截面受剪承载力时,采用混凝土的轴心抗拉强度设计值(满足条件判断用抗压)
35. 混凝土加减水剂的目的是配置流动性混凝土或早强、高强混凝土
36. 钢筋混凝土梁必须进行正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力进行计算
37. 适筋梁的破坏特征是受拉区纵向钢筋先屈服,然后受压区混凝土被压坏
钢筋屈服时伴随产生裂缝,变形随之增大,破坏有明显的预告,属于延性破坏
38. 门式钢架可以通过设置铰接点而形成双铰钢架
39. 门式钢架的横梁一般都在竖向做成人字形
40. 在高压缩性土层上建造门式钢架宜采用双铰钢架或三铰钢架

全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:建筑结构讲解1
下一篇:建筑结构讲解3
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:40:23 | 显示全部楼层
41. 三铰钢架刚度相对较差,宜用于跨度较小的情况
42. 热轧钢筋、冷拉钢筋属于有明显的屈服点的钢筋
43. 热处理钢筋、钢丝属于无明显的屈服点的钢筋
44. 对于硬钢,通常取相应于残余应变为0.2%时的对应值作为屈服强度
45. 有明显屈服点的钢筋的强度标准值是根据屈服强度(下屈服点)确定的
46. 冷拉Ⅰ级钢筋不宜作预应力的钢筋
47. 热轧钢筋分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别
48.
,,注册建筑师考试论坛,forum
49. 结构的规定时间内在规定的条件下的功能的能力称为可靠性
50. 混凝土带有碱性,对钢筋有防锈作用
51. 混凝土水灰比越大,水泥用量越多,收缩和徐变越大
52. 混凝土热膨胀系数与钢筋相近
53. 混凝土立方体抗压强度标准值是混凝土强度等级的依据
54. 普通混凝土养护一周所达到的强度相当于4周后强度的1/2
55. 水灰比是水和水泥的重量比
56. 受力钢筋的接头宜优先采用焊接接头,无条件时可采用绑扎接头
但轴心受拉构件及小偏心受拉构件的受力钢筋不得采用绑扎接头
57. 钢筋的连接分两类:绑扎搭接、机械连接或焊接
58. 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度=ξ×锚固长度
纵筋接头面积百分率 ≤25 50 100
ξ 1.2 1.4 1.6
59. 受压钢筋搭接长度是受拉钢筋搭接长度的0.7倍,但≥200
60. 最小配筋率%
受压构件 全部 0.6 一侧 0.2
受弯、拉 0.2和 45ft/fy中较大值
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:48:22 | 显示全部楼层
61. 两对边支撑板为单向板
四边支撑:长边/短边≤2时,为双向板
四边支撑: 2<长边/短边<3时,宜按双向板计算,当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边布置足够构造配筋
四边支撑:长边/短边≥3时,可按短边受力单向板计算
简支板纵向钢筋伸入支座>5d
62. 矩形截面梁的高宽比一般取2-3.5
T形截面梁的高宽比一般取2.5-4.0
63. 梁纵向受力筋的直径,当梁高≥300时,不应小于10;当梁高<300时,不应小于8
梁内架立筋的直径,梁跨度小于4米-8;4-6米-10;大于6米-12
当梁有效高度≥450时,在梁两侧配纵向构造钢筋,面积不小于腹板面积的0.1%且间距不宜大于200
64. 对于梁下部钢筋净距应大于或等于25、≥d
对于梁上部钢筋净距应大于或等于30、≥1.5d
65. 板中受力钢筋的间距
当h≤150时,不宜大于200,且>70
当h>150时,不宜大于1.5h,且不宜大于250,且>70
66. 板中分布钢筋的设置原则
不宜小于单位上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;
分布钢筋的间距不宜大于250MM,直径不宜小于6MM(焊接网5MM)
67. 当按计算不需要箍筋进行抗剪时:
当截面高度h>300时,应沿梁全长设置箍筋
当截面高度h=150-300时,可仅在构件端部各1/4跨度范围内设置箍筋
当在构件中部1/2跨度范围内有集中荷载作用时,应沿梁全长设置箍筋
当截面高度h<150时,可不设置箍筋
68. 简支梁下部的纵向受力钢筋承受拉应力
69. 一平面布置长边与短边之比不大于1.5,柱距在12米左右,应优先选用双重井式梁
一图书馆书库,要求室内净空较大,有平整的顶棚,应优先选择密肋楼盖
,,注册建筑师考试论坛,forum
71. 当钢筋和混凝土之间的粘结力不足时,最为适当的方法是增加受拉钢筋的周长
72. 影响钢筋和混凝土之间的粘结力的因素有混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋外形与净距
73. 柱的主筋其主要作用是抵抗弯矩和轴向压力
74. 箍筋的间隔越大,柱的抗弯强度越小
75. 楼板的作用,一方面是将楼板上的荷载传达到梁上,另一方面是将水平荷载传达到框架或剪力墙上
76. 建筑物上如果剪力墙配置适当,一般来说,因水平力而产生的变形要小
77. 钢筋混凝土梁在正常使用荷载下,通常是带裂缝工作的
78. 衡量钢筋强度指标的是屈服强度和极限抗拉强度
79. 衡量钢筋塑性指标的是伸长率和冷弯性能
80. 根据破坏特征不同,可以将受弯构件正截面破坏分为超筋破坏、适筋破坏和少筋破坏三类
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:56:40 | 显示全部楼层
81. 裂缝控制等级共分三级:
一级构件;严格要求不出现裂缝的构件,短期效应组合受拉边缘不出现拉应力
二级构件;一般要求不出现裂缝的构件,长期效应组合受拉边缘不出现拉应力,短期效应组合受拉边缘允许产生拉应力
三级构件;为允许出现裂缝的构件
82. 在截面尺寸一定的情况下,超筋梁的正截面极限承载力取决于混凝土的抗压强度
83. 少筋梁的正截面极限承载力取决于混凝土的抗拉强度
84. 影响梁抗剪承载力的因素有截面尺寸、混凝土强度、剪跨比和配箍筋率
85. 受压构件的长细比不宜过大,一般应控制在l/b≤30,其目的是防止影响其稳定性或使其承载力降低过多
86. 钢筋混凝土框架梁属弯剪结构
87. 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度
88. 受拉钢筋搭接接头面积百分率对梁、板、及墙不宜大于25%(柱类构件不宜大于50%)
89. 受拉钢筋焊接接头面积百分率构件不宜大于50%;焊接接头纵向受压钢筋不限
90. 受扭构件纵向钢筋应沿构件周边均匀布置
91. 钢筋混凝土柱纵向受力筋
直径不宜小于φ12; 全部纵向钢筋不宜大于5%;
圆柱纵筋宜周边布置根数不宜小于8根,且不应小于6根
偏心受压柱截面高度大于600时,侧面加设φ10-16的构造筋,并设复合箍筋或拉筋
受力筋净距不应小于50 箍筋末端135度弯钩,平直段大于5d
箍筋间距不应大于400及构件的短边尺寸,且不应大于15d;>d/4、>6
92. 预应力混凝土构件是在构件承受使用荷载之前,预先对构件的受拉区施加压应力
93. 与普通混凝土相比预应力混凝土受弯构件有如下特点
外荷作用下构件的挠度减少;构件开裂荷载明显提高;使用阶段的刚度比普通构件明显提高;极限承载力保持不变
94. 钢筋混凝土保护层的厚度是指纵向受力钢筋外皮至混凝土边缘的距离
95. 增大截面高度、提高混凝土的强度、增大钢筋的用量可减小受弯构件的挠度
96. 提高受弯构件截面刚度最有效的是提高截面高度
混凝土保护层厚度不足,裂缝沿配筋的表面发生 水泥膨胀异常,裂缝呈放射形网状
超载时,在梁、板的受拉区 地震时,在柱、梁上沿45°角产生
97. 减小裂缝宽度的措施有:增大截面尺寸、增大钢筋用量、采用变形钢筋、采用直径较小的钢筋、提高混凝土强度、构造允许时采用较小的混凝土保护层厚度
98. 在钢筋混凝土构件挠度计算时,可取同号弯矩取段内的弯矩最大截面的刚度
99. 板受力方向负筋的面积>1/3跨中受力筋面积,非受力方向可适当减少
100. 单向板分布筋的面积>15%受力筋面积,(>0.15%配筋率)
>φ6 ≤@250
集中荷载较大时,分布筋适当加大<@200
发表于 2013-1-9 15:56:15 | 显示全部楼层
应该加分  
发表于 2013-1-9 16:36:11 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。。。  
发表于 2013-1-17 00:55:20 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下  
 楼主| 发表于 2013-1-17 06:36:42 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!  
发表于 2013-1-18 04:32:21 | 显示全部楼层
越办越好~~~~~~~~~`  
发表于 2013-1-24 11:54:37 | 显示全部楼层
说的真有道理啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-24 01:44 , Processed in 0.143392 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表