1 、《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求》(公消【2018】57号) 建筑中的承重钢结构,当采用防火涂料保护时,应采用厚涂型钢结构防火涂料。 2、《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2018 第 3.1.4 条:钢结构的防火设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施、防火材料的性能要求(涂料类型、粘结强度、干密度)及设计指标(涂层厚度和涂料热工参数)和 施工工艺。 第 3.2.1条:钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 1. 室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料; 2. 设计耐火极限大于1.5h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料; 3. 室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品; 4. 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm; 5. 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。 3、《钢结构防火涂料》GB14907-2019 第 5.1.5条:膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm。 4、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24 第3.2.1条:设计耐火极限不小于1.5h的构件,不宜选用膨胀型钢结构防火涂料。 第3.2.2条:室内隐蔽钢构件,全钢结构的高层建筑及多层钢结构厂房,设计耐火极限不低于1.5小时的钢构件,应选用非膨胀型钢结构防火涂料。 第3.2.3条:设计耐火极限不小于2.0h的构件(钢管混凝土柱除外),应选用非膨胀型钢结构防火涂料。 第3.2.4条:设计耐火极限不小于2.0h的钢管混凝土柱,可选用膨胀型钢结构防火涂料。 第3.2.5条:室外或露天工程的钢结构严禁选用室内钢结构防火涂料。 5、《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》DB 11/1245-2015(北京市地标) 第4.0.1条:当防火涂料Ph值大于等于7时,钢结构可不做防腐处理。 注:宸泰石膏基非膨胀型防火涂料 a、石膏基普通型 密度低、材料轻、荷载小,一次成型、人工少、速度快,无需刷胶挂网、不开裂脱落,4小时耐火、高粘接力韧性好,适用于各类结构,喷涂施工; b、石膏基防腐型 具备普通型产品的全部特性,对钢材具有防锈蚀保护作用,防锈蚀保护长达20年以上,基层处理简单、可直接施工,适用于新建翻新,喷涂施工; c、石膏基装饰型 附着力更高、抵抗冲击碰撞,表面细腻光滑,达到装修效果,兼具防火和装饰性二合一涂料,隔音保温防水,不开裂不脱落,适用于装配式,抹涂和喷涂施工。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!