切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 5077|回复: 1

[规范讨论] 高层民用建筑也不是一定要设环形消防车道

[复制链接] |关注本帖
发表于 2018-6-12 15:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
高层民用建筑也不是一定要设环形消防车道

根据《建筑设计防火规范GB 50016 - 2014
7. 1. 2 高层民用建筑,超过3000 个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑  应  设置环形消防车道确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;
       对于高层住宅建筑山坡地河道边临空建造的高居民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面

高层民用建筑也不是一定要设环形消防车道,车道,消防,建筑,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
7.1. 2 本条为强制性条文。沿建筑物设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道,有利于在不同风向条件下快速调整灭火救援场地和实施灭火。对于大型建筑,更有利于众多消防车辆到场后展开救援行动和调度。本条规定要求建筑物周围具有能满足基本灭火需要的消防车道。
       对于一些超大体量或超长建筑物,一般均有较大的间距和开阔地带。这些建筑只要在平面布局上能保证灭火救援需要,在设置穿过建筑物的消防车道的确困难时,也可设置环行消防车道。但根据灭火救援实际,建筑物的进深最好控制在50m以内。少数高层建筑,受山地或河道等地理条件限制时,允许沿建筑的一个长边设置消防车道,但需结合消防车登高操作场地设置。





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:韶关市城乡规划技术管理规定
下一篇:【绍兴】新昌【金泰昆仑府】—到底在隐藏什么
发表于 2018-11-26 20:36:34 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2019-11-17 18:55:56 | 显示全部楼层
为什么原先的文字覆盖不了?同样的问题
发表于 2024-1-8 22:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2024-1-8 22:41:38 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 09:02 , Processed in 0.145861 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表