切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 833|回复: 1

电气设计说明中,消防用电应注明用电负荷等级

[复制链接] |关注本帖
发表于 2022-8-19 16:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
电气设计说明中,消防用电应注明用电负荷等级

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)

10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
    2 一类高层民用建筑。
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    3 粮食仓库及粮食筒仓;
    4 二类高层民用建筑;
    5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑
10.1.3 本规范第10.1.1条和第10.1.2条建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电
    不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。

电气设计说明中,消防用电应注明用电负荷等级,负荷,用电,消防,供电,储罐,电气设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱独立设置。
    消防配电设备应设置明显标志。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:建筑电气中的重复接地是怎么回事?以及为什么要重复接地?
下一篇:深度技术Ghost Win7 x64位珍藏游戏版V2022.08

相关帖子

发表于 2022-8-20 21:16:11 | 显示全部楼层
1v1飘过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-25 04:28 , Processed in 0.134029 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表