规范上对居住建筑门窗气密性的要求

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2018-6-23 22:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
规范上对居住建筑门窗气密性的要求:

根据《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

4.0.15 居住建筑1~9层外窗的气密性能不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008中规定的4级水平;10层及10层以上外窗的气密性能不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008中规定的6级水平。

规范上对居住建筑门窗气密性的要求,气密,建筑,气密性,绿色建筑论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文说明:
4.0.15 为了保证居住建筑的节能,要求外窗及阳台门具有良好的气密性能,以保证夏季在开空调时室外热空气不要过多地渗漏到室内,抵御冬季室外冷空气过多的向室内渗漏。夏热冬暖地区,地处沿海,雨量充沛,多热带风暴和台风袭击,多有大风、暴雨天气,因此对外窗和阳台门气密性能要有较高的要求。
     现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008规定的4级对应的空气渗透数据是:在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量在2.0m3~2.5m3之间和每小时每平方米面积的空气渗透量在6.0m3~7.5m3之间;6级对应的空气渗透数据是:在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量在1.0m3~1.5m3之间和每小时每平方米面积的空气渗透量在3.0m3~4.5m3之间。因此本条文的规定相当于1~9层的外窗的气密性等级不低于4级,10层及10层以上的外窗的气密性等级不低于6级。

规范上对居住建筑门窗气密性的要求,气密,建筑,气密性,绿色建筑论坛,5
                               
登录/注册后可看大图



高层住宅如果使用推拉窗:
       建议使用可多点锁闭的推拉窗,可有效提高气密性。根据《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》推广应用技术部分第20条:

规范上对居住建筑门窗气密性的要求,气密,建筑,气密性,绿色建筑论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:常用图集索引编号
下一篇:高层建筑为什么不应使用外开平开窗?
发表于 2018-12-3 05:00:06 | 显示全部楼层
<<规范上对居住建筑门窗气密性的要求>>看起来好像不错的样子
发表于 2019-6-14 05:00:02 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2020-1-2 05:00:12 | 显示全部楼层
为了三千积分!,,绿色建筑论坛,funk
发表于 2023-8-2 15:37:27 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-20 11:31 , Processed in 0.167979 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表