本帖最后由 gaocen 于 2013-2-20 16:37 编辑
3 .普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接的计算 螺栓连接的计算通常按下列“四步曲”进行: ( l )计算单个螺栓的承载力设计值; ( 2 )按螺栓最大内力确定所需螺栓数量; ( 3 )按构造要求排列需要的螺栓,这里需注意,每一构件在结点上以及拼接接头的一端,永久性的螺栓数不宜少于两个; ( 4 )进行构件的净截面强度和块状拉剪破坏验算(必要时)。在受力较复杂的螺栓连接中,也可先假定需要的螺栓数进行排列后验算受力最大的螺栓是否小于其承载力设计值;相差过大时,重新假定螺栓数进行排列和验算。螺栓内力分析、构件净截面强度和块状拉剪破坏的验算均可利用材料力学公式进行,不再赘述。因此,对抗剪螺栓连接和抗拉螺栓连接只需介绍单个螺栓承载力设计值的计算方法。 (l)抗剪螺栓连接中的螺栓承载力设计值 Nb 取受剪承载力设计值和孔壁承压承载力设计值中的较小者。 一个螺栓的受剪承载力设计值为: 式中 nv ― 受剪面数目,图 6 -23 ( a )所示为单剪,取 nv =1 ,图6 =23 ( b )所示为双剪,取 nv= 2 ; fvb― 螺栓抗剪强度设计值(见规范表 3 . 4 . 1 -4 ) ,其值与螺栓的类别有关; d― 螺栓杆直径,对高强度螺栓承压型连接,当剪切面处于螺纹处时应取螺纹处的有效直径进行计算,但对普通螺栓,不论剪切面是否处在螺纹处,一律取螺杆的直径进行计算。 一个螺栓的孔壁承压承载力设计值为: 式中 ∑t ― 在同一受力方向承压的构件较小总厚度; fcb― 螺栓的.孔壁承压强度设计值(见规范表 3 . 4 . 1 一 4 ) ,其值与连接件的钢材牌号及螺栓的类别有关。 抗剪螺栓连接中一个螺栓的承载力设计值为: 式中,ηb是螺栓承载力设计值的折减系数,用于考虑当螺栓沿受力方向的连接长度过大时,螺栓受力不均匀(图 6 -27 )的不利影响。折减系数ηb按下列公式计算: 式中 l1― 从连接一端的第一个螺栓到最末一个螺栓的中心距离; d0― 螺栓孔直径。 ( 2 )抗拉螺栓连接中的螺栓承载力设计值Ntb 一个螺栓的抗拉承载力设计值应按下式计算: 式中 de ― 螺栓在螺纹处的有效直径; ftb― 螺栓的抗拉强度设计值(见规范表 3 . 4 . 1 -4 ) ,其值与螺栓的性能等级有关。 ( 3 )同时承受剪拉的螺栓连接计算 规范规定:同时承受剪力和杆轴方向拉力时,普通螺栓和承压型连接的高强度螺栓的承载能力必须满足下述公式: 式中 Nv、Nt ― 某个螺栓所受剪力和拉力的设计值; Nvb、Ntb ― 一个螺栓单独受剪和受拉时的承载力设计值,见前式( 6 -7 )和式( 6 -11 )。 因为螺栓受到剪力作用,除按式( 6 -12 )验算螺栓的受力情况外,还应验算其孔壁承压强度,即 式( 6 一 14 )中的Ncb=d∑tfcb,由于在高强度螺栓连接中孔壁承压部分钢材三向受压,其承压强度设计值fcb较普通螺栓连接中有所提高。在同时承受剪力和沿螺栓杆轴方向的拉力时,三向受压中垂直板面方向的压力明显减小,此时承压型连接的高强度螺栓的fcb应适当降低。式( 6 一 14 )中之除以 1 . 2 就是考虑及此。
4.高强度螺栓摩擦型连接的计算 计算步骤与前面普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接计算中所述“四步曲”相同,但第一步和第四步中的计算方法不同,即计算单个螺栓承载力设计值的计算方法和构件净截面强度的验算方法两者不同,还有螺栓受弯时的内力分析也不尽相同,其余两者完全相同。因此,下面除介绍单个螺栓承载力设计值的计算方法外还将涉及轴心受力时构件净截面强度的验算和弯矩作用下螺栓内力的分析。首先介绍与高强度螺栓摩擦型连接承载能力密切相关的螺栓中的预拉力和摩擦面的抗滑移系数。 ( 1 )高强度螺栓中的预拉力和摩擦面的抗滑移系数 高强度螺栓摩擦型连接主要是依靠拧紧螺帽使螺杆中产生较高的预拉力,从而使连接处的板叠间产生较高的预压力,而后依靠板件间的摩擦力传递荷载,并以摩擦力将要被克服时作为连接的承载能力极限状态。因此,螺栓中的预拉力值P和连接处板件间接触面的摩擦系数产(规范中称为抗滑移系数)是决定高强度螺栓摩擦型连接承载能力的两大关键因素。 螺栓中的预拉力是通过专用工具拧紧螺帽产生的。规范中规定了每个高强度螺栓的设计预拉力值P,其大小取决于螺栓的性能等级和螺栓的直径如表 6 -4 所列。表中所示一个螺栓的设计预拉力值 P 同时适用于摩擦型连接和承压型连接。 抗滑移系数μ的大小主要取决于摩擦面的平整度、清洁度和粗糙度。为了增加摩擦面的清洁度和粗糙度,需对连接处构件的接触面进行处理。为了避免板件接触面的不平整,高强度螺栓摩擦连接不应采用冲成孔。μ值的大小除与摩擦面的状况有关外,还与钢材的牌号有关。规范规定的连接处构件接触面的处理方法和摩擦面的抗滑移系数μ值见表 6 -5 所列。 ( 2 )高强度螺栓群的摩擦型抗剪连接计算 1 )每个高强度螺栓的抗剪承载力设计值Nvb 在抗剪连接中,每个高强度螺栓的承载力设计值应按下式计算: 式中 nf ― 传力摩擦面数目; μ、P ― 摩擦面的抗滑移系数(表 6 -5 )和每个高强度螺栓的预拉力(表 6 -4 )。 当螺栓沿受力方向的连接长度 11 > 15d0 时,式( 6-15 )确定的螺栓承载力设计值应乘于折减系数ηb。 式( 6 一 15 )右边的系数 0 . 9 为抗力分项系数γR的倒数,即取γR=1.111 。 2 )轴心力作用下连接处的强度验算 式中 n ― 在结点或连接处构件一端所用的高强度螺栓数目; N1 ― 所计算截面上(即最外列螺栓处)高强度螺栓的数目; An ― 构件的净截面面积; A ― 构件的毛截面面积。 截面强度验算包括构件和连接件。另外,式( 6 -17 )中, 0 .5 为孔前传力系数。 3 )偏心力作用下高强度螺栓群的摩擦型抗剪连接计算 螺栓受力分析与普通螺栓群在偏心力作用下的抗剪连接弹性分析法相同(即按材料力学方法分析),单个螺栓的抗剪承载力设计值按式( 6 -15 )计算。 在进行构件净截面强度验算时,按理也存在孔前传力现象,但由于计算较在轴心力作用下时复杂,一般就不予考虑,结果偏于可靠一边。 ( 3 )高强度螺栓群的抗拉连接计算 l )每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值 Ntb 为了避免发生螺栓的松弛并使连接板件间始终保持压紧,规范中规定:摩擦型连接中每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值为:
(重要) 可见:在沿螺栓杆轴方向受拉的连接中,摩擦型连接中每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值与承压型连接中每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值的计算是不相同的,参见前述式( 6 -11 )。 2 )高强度螺栓内沿杆轴方向的拉力 分析表明,不管是否承受外拉力 Nt的作用,高强度螺栓内沿杆轴方向的拉力基本保持不变为 P ,而不是P+Nt。 3 )弯矩 M 作用下螺栓拉力分析 由于高强度螺栓连接中,梁端板与柱翼缘板间有预压力,在弯矩作用下,若受力最大螺栓的拉力 Nmax≤0 . 8P,端板与柱翼缘板间仍将保持紧密接触,因此可假定螺栓群承受弯矩作用时的中和轴位于螺栓群的形心处,如图 6 -28 所示(图中剪力 V 全部由托板承担)。此时,受力最大的螺栓拉力及强度条件为: 式中, dl 一 2y1,上述两式等价。当螺栓数目较多时,以用式( 6 -19b )方便。 ( 4 )高强度螺栓群的剪拉连接计算 规范规定:当高强度螺栓摩擦型连接同时承受摩擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的外拉力时,其承载力应按式( 6 -20 )计算: 这里应注意,在高强度螺栓摩擦型连接中,螺栓的抗剪承载力设计值 Nvb 、抗拉承载力设计值 Ntb和同时抗剪和抗拉应满足的相关公式是与普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接的公式完全不相同的。
|