三、螺栓连接的构造和计算
1 .螺栓的排列
( 1 )排列要求
1 )制造要求:螺栓在连接中的排列要考虑便于制造,例如螺栓应排列成行,如图 6 - 22 所示,以便利用多头钻床钻孔。
构件上排列成行的螺栓孔中,合连线叫做螺栓线螺栓规线。沿螺栓线相邻螺栓孔的中心距离称为螺栓距,相邻两条螺栓线的间距称为线距或规距,连接中最末一个螺栓孔中心沿连接的受力方向至构件端部的距离叫做端距,螺栓孔中心在垂直于受力方向至构件边缘的距离叫做边距,分别用 p 、 g 、 a 和。表示如图 6 -22 所示。
2 )施工要求:相邻螺栓孔的中心应保证为拧紧螺栓置放扳手所需的最小间距。
第六章 第三节 钢结构的连接(二),钢结构的连接,螺栓,连接,如图,构件,连接件,注册建筑师考试论坛,forum
3 )受力要求:端距过小时,构件端部钢材易剪坏(见图 6 -23d ),因而要规定一个最小端距螺栓线上的螺栓距过小,则受力后两螺栓孔间的钢材也易剪坏;而螺栓间距过大,当构件为受压时,两螺栓中心间的板件易局部屈曲。因此,需规定最小螺栓间距和最大螺栓间距
第六章 第三节 钢结构的连接(二),钢结构的连接,螺栓,连接,如图,构件,连接件,注册建筑师考试论坛,forum
4 )构造要求:线距和螺栓距过大时,连接中板件间接触不密实,潮气易侵入而使钢材锈蚀;端距过大,端部板材易翘起等等。因此,需规定最大螺栓间距最大螺栓端距
( 2 )规范规定
规范综合考虑上述要求,根据理论和实践经验,规定了排列螺栓时的最大和最小容许距离要求,例如:螺栓的最小中心距( P 和 g )=3d0最小端距 a = 2d0最小边距(高强度螺栓) c = 1 . 5d0 这里 d0 是螺栓的孔径。具体规定见规范第 8 , 3 , 4 条,设计时必须遵照采用。
热轧型钢上排列螺栓的要求可参阅有关设计手册和钢结构教科书。
( 3 )螺栓和螺栓孔的表示方法螺栓和螺栓孔的表示方法见表 6 -3(摘自 《 建筑结构制图标准 》 GB / T 50105 -2001 )。
第六章 第三节 钢结构的连接(二),钢结构的连接,螺栓,连接,如图,构件,连接件,注册建筑师考试论坛,forum (重要,至少记住前三个)
============================================================
2 .普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接的工作性能
( 1 )抗剪螺栓连接中的六种破坏形式
普通螺栓连接螺帽的拧紧程度为一般,沿螺栓杆产生的轴向拉力不大,因而在抗剪连接中虽然连接板件接触面有一定的摩擦力,但其值甚小,摩擦力会迅速被克服而主要依靠孔壁承压和螺杆受剪传递荷载;高强度螺栓承压型连接以摩擦力被克服、使螺杆受剪和孔壁承压破坏为承载力极限状态。因此在计算中都不考虑摩擦力的存在。
图 6 -23 和图 6 -24 给出了抗剪螺栓连接六种可能的破坏形式。
第六章 第三节 钢结构的连接(二),钢结构的连接,螺栓,连接,如图,构件,连接件,注册建筑师考试论坛,forum
1 )螺栓杆被剪断(螺栓直径较小而板件较厚时,图 6 -23a 和 b )。通过计算螺栓的抗剪破坏强度来保证螺栓杆不被剪断,计算时假设沿螺栓截面的剪应力均匀分布。
2 )钢板孔壁承压破坏(螺栓直径较大而板件较薄时,图 6 -23c)。通过计算螺栓(实际是钢板)的承压强度来保证孔壁不会因承压而破坏,计算时假设螺栓杆和孔壁之间的承压应力沿螺栓杆直径投影面为均匀分布如图 6 -25 所示。
3 )构件被拉断或压坏(螺栓孔对构件截面的削弱过大时,图 6 -23d )。通过计算构件和连接板件的净截面强度来保证钢板不被拉断或压坏,计算时假设沿钢板净截面的应力均匀分布,不考虑应力集中的影响。
4 )板件块状拉、剪撕裂。当构件上有螺栓孔时,除了因截面被削弱过多而可能将构件拉断或压坏外,还有一种使构件破坏的可能性如图 6 -24 所示。以图 6 -24 ( a )为例,角钢上有斜线的一块钢材 0123 有可能整块被拉剪而破坏,此时角钢沿。0-1 线的纵向净截面受剪,而沿 1 -2 面上则受拉,因此称这种破坏方式为块状拉剪破坏。图 6 -24 ( b )表示槽钢或工字钢腹板的块状拉剪破坏,情况相同。此种破坏情况常发生在角钢、被切角后的槽钢或工字钢腹板当板件厚度较薄时。
第六章 第三节 钢结构的连接(二),钢结构的连接,螺栓,连接,如图,构件,连接件,注册建筑师考试论坛,forum
5 )钢板受剪撕裂(螺栓端距或螺栓孔间距过小时,图 6 一 23e)。通过采取构造措施来防止钢板受剪撕裂,即取端距 a≥2d0 和栓距 p≥3d0。
6 )螺栓弯曲变形(板叠连接厚度∑t过大)。一般限制∑t≤ 5d 就可避免螺栓的弯曲。
综上所述,在普通螺栓和承压型的高强度螺栓抗剪连接中需进行计算的是 4 项,通常是前 3 项,但对第 4 种可能的破坏形式也应引起足够重视,必要时应按规范公式进行验算(规范第 7 , 5 . 1 条)。
( 2 )抗拉螺栓连接中的撬力
抗拉螺栓连接必须通过 T 形连接件(或由双角钢组成的 T 形连接件)传力,如图 6 -26 ( a )所示。由于连接件的相对柔性,受力后连接件的翼缘板将发生弯曲变形,如图 6 -26 ( b ) 所示,使螺栓杆承受轴心拉力 N ,同时连接件翼缘板趾部与横梁下翼缘间产生压力 Q 。由杠杆作用产生的此压力 Q 称为撬力。由图 6 -26 ( b)可见螺栓所受轴心拉力不是 N -F 而为N=F + Q ,即螺栓拉力大于所受荷载值。影响撬力大小的因素较多,如连接件翼缘的刚性和螺栓的规线距离 g 的大小等,要准确计算撬力 Q 的大小,极为复杂。规范为了简化,用降低普通螺栓轴心受拉时强度设计值考虑撬力不利影响,即取用同样钢号钢材轴心抗拉强度设计值 0 . 8 倍如 Q235 钢的抗拉强度设计值 f=215N / m 时,而用同样钢材制成的普通螺栓抗拉强度设计值为fbt=0.8×215 = 172N / mm2 (规范中取为 170N / mm2)。这样,以后计算中就可以不再考虑 Q 值的存在。同时,为了减小撬力的影响,设计中宜采取适当构造措施提高连接板件的抗弯刚度,例如采用较厚的连接件翼缘板或在同一纵行的两个螺栓间设置连接件的横向加劲肋等,如图 6 -26 ( a )中的虚线所示。
第六章 第三节 钢结构的连接(二),钢结构的连接,螺栓,连接,如图,构件,连接件,注册建筑师考试论坛,forum
对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:第六章 第三节 钢结构的连接(一)
下一篇:搜狗拼音输入不认识的字

相关帖子

 楼主| 发表于 2013-2-19 22:41:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaocen 于 2013-2-20 16:37 编辑

3 .普通螺栓连接高强度螺栓承压型连接的计算
螺栓连接的计算通常按下列“四步曲”进行:
( l )计算单个螺栓承载力设计值
( 2 )按螺栓最大内力确定所需螺栓数量
( 3 )按构造要求排列需要的螺栓,这里需注意,每一构件在结点上以及拼接接头的一端,永久性的螺栓数不宜少于两个;
( 4 )进行构件的净截面强度块状拉剪破坏验算(必要时)。在受力较复杂的螺栓连接中,也可先假定需要的螺栓数进行排列后验算受力最大的螺栓是否小于其承载力设计值;相差过大时,重新假定螺栓数进行排列和验算。螺栓内力分析、构件净截面强度和块状拉剪破坏的验算均可利用材料力学公式进行,不再赘述。因此,对抗剪螺栓连接和抗拉螺栓连接只需介绍单个螺栓承载力设计值的计算方法。
(l)抗剪螺栓连接中的螺栓承载力设计值 Nb
取受剪承载力设计值和孔壁承压承载力设计值中的较小者。
一个螺栓的受剪承载力设计值为:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 nv ― 受剪面数目,图 6 -23 ( a )所示为单剪,取 nv =1 ,图6 =23 ( b )所示为双剪,取 nv= 2 ;
fvb― 螺栓抗剪强度设计值(见规范表 3 . 4 . 1 -4 ) ,其值与螺栓的类别有关;
d― 螺栓杆直径,对高强度螺栓承压型连接,当剪切面处于螺纹处时应取螺纹处的有效直径进行计算,但对普通螺栓,不论剪切面是否处在螺纹处,一律取螺杆的直径进行计算。
一个螺栓的孔壁承压承载力设计值为:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 ∑t ― 在同一受力方向承压的构件较小总厚度;
fcb― 螺栓的.孔壁承压强度设计值(见规范表 3 . 4 . 1 一 4 ) ,其值与连接件的钢材牌号及螺栓的类别有关。
抗剪螺栓连接中一个螺栓的承载力设计值为:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中,ηb是螺栓承载力设计值的折减系数,用于考虑当螺栓沿受力方向的连接长度过大时,螺栓受力不均匀(图 6 -27 )的不利影响。折减系数ηb按下列公式计算:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 l1― 从连接一端的第一个螺栓到最末一个螺栓的中心距离;
    d0― 螺栓孔直径。
( 2 )抗拉螺栓连接中的螺栓承载力设计值Ntb
一个螺栓的抗拉承载力设计值应按下式计算:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 de ― 螺栓在螺纹处的有效直径;
ftb― 螺栓的抗拉强度设计值(见规范表 3 . 4 . 1 -4 ) ,其值与螺栓的性能等级有关。
( 3 )同时承受剪拉的螺栓连接计算
规范规定:同时承受剪力和杆轴方向拉力时,普通螺栓和承压型连接的高强度螺栓的承载能力必须满足下述公式:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 Nv、Nt ― 某个螺栓所受剪力和拉力的设计值;
Nvb、Ntb ― 一个螺栓单独受剪和受拉时的承载力设计值,见前式( 6 -7 )和式( 6 -11 )。
因为螺栓受到剪力作用,除按式( 6 -12 )验算螺栓的受力情况外,还应验算其孔壁承压强度,即
,,注册建筑师考试论坛,forum
式( 6 一 14 )中的Ncb=d∑tfcb,由于在高强度螺栓连接中孔壁承压部分钢材三向受压,其承压强度设计值fcb较普通螺栓连接中有所提高。在同时承受剪力和沿螺栓杆轴方向的拉力时,三向受压中垂直板面方向的压力明显减小,此时承压型连接的高强度螺栓的fcb应适当降低。式( 6 一 14 )中之除以 1 . 2 就是考虑及此。

    4.高强度螺栓摩擦型连接的计算
计算步骤与前面普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接计算中所述“四步曲”相同,但第一步和第四步中的计算方法不同,即计算单个螺栓承载力设计值的计算方法和构件净截面强度的验算方法两者不同,还有螺栓受弯时的内力分析也不尽相同,其余两者完全相同。因此,下面除介绍单个螺栓承载力设计值的计算方法外还将涉及轴心受力时构件净截面强度的验算和弯矩作用下螺栓内力的分析。首先介绍与高强度螺栓摩擦型连接承载能力密切相关的螺栓中的预拉力和摩擦面的抗滑移系数。
( 1 )高强度螺栓中的预拉力和摩擦面的抗滑移系数
高强度螺栓摩擦型连接主要是依靠拧紧螺帽使螺杆中产生较高的预拉力,从而使连接处的板叠间产生较高的预压力,而后依靠板件间的摩擦力传递荷载,并以摩擦力将要被克服时作为连接的承载能力极限状态因此,螺栓中的预拉力值P和连接处板件间接触面的摩擦系数产(规范中称为抗滑移系数)是决定高强度螺栓摩擦型连接承载能力的两大关键因素。
螺栓中的预拉力是通过专用工具拧紧螺帽产生的。规范中规定了每个高强度螺栓的设计预拉力值P,其大小取决于螺栓的性能等级和螺栓的直径如表 6 -4 所列。表中所示一个螺栓的设计预拉力值 P 同时适用于摩擦型连接和承压型连接。
,,注册建筑师考试论坛,forum
抗滑移系数μ的大小主要取决于摩擦面的平整度清洁度粗糙度为了增加摩擦面的清洁度和粗糙度,需对连接处构件的接触面进行处理。为了避免板件接触面的不平整,高强度螺栓摩擦连接不应采用冲成孔μ值的大小除与摩擦面的状况有关外,还与钢材的牌号有关。规范规定的连接处构件接触面的处理方法和摩擦面的抗滑移系数μ值见表 6 -5 所列。
,,注册建筑师考试论坛,forum
( 2 )高强度螺栓群的摩擦型抗剪连接计算
1 )每个高强度螺栓的抗剪承载力设计值Nvb
在抗剪连接中,每个高强度螺栓的承载力设计值应按下式计算:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 nf ― 传力摩擦面数目;
μ、P ― 摩擦面的抗滑移系数(表 6 -5 )和每个高强度螺栓的预拉力(表 6 -4 )。
当螺栓沿受力方向的连接长度 11 > 15d0 时,式( 6-15 )确定的螺栓承载力设计值应乘于折减系数ηb。
式( 6 一 15 )右边的系数 0 . 9 为抗力分项系数γR的倒数,即取γR=1.111 。
2 )轴心力作用下连接处的强度验算
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 n ― 在结点或连接处构件一端所用的高强度螺栓数目;
N1 ― 所计算截面上(即最外列螺栓处)高强度螺栓的数目;
An ― 构件的净截面面积;
A ― 构件的毛截面面积。
截面强度验算包括构件和连接件。另外,式( 6 -17 )中, 0 .5 为孔前传力系数
3 )偏心力作用下高强度螺栓群的摩擦型抗剪连接计算
螺栓受力分析与普通螺栓群在偏心力作用下的抗剪连接弹性分析法相同(即按材料力学方法分析),单个螺栓的抗剪承载力设计值按式( 6 -15 )计算。
在进行构件净截面强度验算时,按理也存在孔前传力现象,但由于计算较在轴心力作用下时复杂,一般就不予考虑,结果偏于可靠一边。
( 3 )高强度螺栓群抗拉连接计算
l )每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值 Ntb
为了避免发生螺栓的松弛并使连接板件间始终保持压紧,规范中规定:摩擦型连接中每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值为:
,,注册建筑师考试论坛,forum (重要)
可见:在沿螺栓杆轴方向受拉的连接中,摩擦型连接中每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值与承压型连接中每个高强度螺栓的抗拉承载力设计值的计算是不相同的,参见前述式( 6 -11 )。
2 )高强度螺栓内沿杆轴方向的拉力
分析表明,不管是否承受外拉力 Nt的作用,高强度螺栓内沿杆轴方向的拉力基本保持不变为 P ,而不是P+Nt。
3 )弯矩 M 作用下螺栓拉力分析
由于高强度螺栓连接中,梁端板与柱翼缘板间有预压力,在弯矩作用下,若受力最大螺栓的拉力 Nmax≤0 . 8P,端板与柱翼缘板间仍将保持紧密接触,因此可假定螺栓群承受弯矩作用时中和轴位于螺栓群的形心处,如图 6 -28 所示(图中剪力 V 全部由托板承担)。此时,受力最大的螺栓拉力及强度条件为:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中, dl 一 2y1,上述两式等价。当螺栓数目较多时,以用式( 6 -19b )方便。
,,注册建筑师考试论坛,forum
( 4 )高强度螺栓群的剪拉连接计算
规范规定:当高强度螺栓摩擦型连接同时承受摩擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的外拉力时,其承载力应按式( 6 -20 )计算:
,,注册建筑师考试论坛,forum
这里应注意,在高强度螺栓摩擦型连接中,螺栓的抗剪承载力设计值 Nvb 、抗拉承载力设计值 Ntb和同时抗剪和抗拉应满足的相关公式是与普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接的公式完全不相同的。

发表于 2013-2-23 06:40:17 | 显示全部楼层
支持~~  
发表于 2013-3-26 23:13:32 | 显示全部楼层
谢谢分享了!  
发表于 2013-8-20 08:06:28 | 显示全部楼层
观看中  
发表于 2013-11-24 09:25:33 | 显示全部楼层
好啊,,不错、、、、  
发表于 2014-1-14 05:52:04 | 显示全部楼层
不错!  
发表于 2014-5-1 10:23:28 | 显示全部楼层
谢谢哦  
发表于 2014-5-22 08:09:29 | 显示全部楼层
我也来顶一下..  
发表于 2018-10-2 10:09:28 | 显示全部楼层
楼下的接上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-20 21:01 , Processed in 0.181681 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表