檐沟、天沟排水坡度、宽度、深度、落差等规范规定

根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

4.2.11 檐沟、天沟的过水断面,应根据屋面汇水面积的雨水流量经计算确定。钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm分水线最小深度不应小于100mm; 沟内纵向坡度不应小于1% ,沟底水落差不得超过200mm; 檐沟、天沟排水不得流经变形缝防火墙
4.2.12 金属檐沟、天沟的纵向坡度0.5%