防火墙两侧及楼梯周边窗的距离:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
1.防火墙:
6.1.3 建筑外墙为难燃性可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
    建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限

6.1.4 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限


2.楼梯间:
6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:
    1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m
注意:当楼梯间旁的门窗洞口为其他防火分区的门窗洞口时,楼梯间隔墙应视为防火墙,这个时候,楼梯间旁的门窗洞口距离楼梯间的门窗洞口,应不小于2m。