切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2185|回复: 3

[规范讨论] 塔楼的楼梯间在裙房以上开窗的情况,裙房不可开窗的前室应采用机械加压方式

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-7-19 09:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
塔楼的楼梯间在裙房以上开窗的情况,裙房不可开窗的前室应采用机械加压方式
3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:

......
3 当防烟楼梯间裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件裙房独立前室共用前室合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合本条第2款的规定。

条文解释:

3.1.3条

......

3 在建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑中,在建筑布置时,可能会出现裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风,裙房高度范围内不具备自然通风条件的布局,为了保证防烟楼梯间下部的安全并且不影响其上部,对该高层建筑中不具备自然通风条件的前室、共用前室及合用前室,规定设置局部正压送风系统。其送风口的设置方式也应按照本标准第3.1.3条第2款的要求,设置在前室的顶部或将送风口设在正对前室入口的墙面上。


塔楼的楼梯间在裙房以上开窗的情况,裙房不可开窗的前室应采用机械加压方式,楼梯间,通风,建筑,建筑施工图设计论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统
下一篇:建筑施工图设计总说明的“设计依据”汇总
发表于 2019-8-6 05:00:05 | 显示全部楼层
这个一定得回复!
发表于 2021-1-13 20:16:10 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2021-4-19 10:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-25 18:03 , Processed in 0.413897 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表