机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.1.3 建筑高度小于或等于50m公共建筑工业建筑和建筑高度小于或等于100m住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:

......
2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。


条文解释:

3.1.3条

2 在一些建筑中,楼梯间设有满足自然通风的可开启外窗,但其前室无外窗,要使烟气不进入防烟楼梯间,就必须对前室增设机械加压送风系统,并且对送风口的位置提出严格要求。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,其楼梯间就必须设置机械加压送风系统。


图示:

机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,加压,楼梯间,风口,建筑施工图设计论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:住宅的厨房和卫生间最小尺寸要求
下一篇:塔楼的楼梯间在裙房以上开窗的情况,裙房不可开窗的前室应采用机械加压方式

相关帖子

发表于 2019-8-5 15:20:25 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2020-4-30 10:09:20 | 显示全部楼层
原创,让交流更有意义!
发表于 2020-9-17 16:09:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢楼主,非常感谢
发表于 2021-5-24 15:23:07 | 显示全部楼层
送风口正对前室入口,这个入口指的是楼梯间到前室的那个口子吗
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:51:59 | 显示全部楼层
k5930361 发表于 2021-5-24 15:23
送风口正对前室入口,这个入口指的是楼梯间到前室的那个口子吗

是的。
发表于 2021-9-26 10:06:52 | 显示全部楼层
嗯学习了 可以多多交流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 08:16 , Processed in 0.157336 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表