乘兴南游不戒严,九重谁省谏书函。春风举国裁宫锦,半作障泥半作帆。 消防车道距离建筑距离最远可以有多远?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
    ......
    4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;(只写了不小于多少,没写不大于多少)

       很多设计师看到这一条,就把消防车搞到离建筑远远大于5m,有的为了少开路,有搞到离建筑50m的,中间搞一个大草地。这应该是规范上的一个漏洞。但是设计师往往忽略了这一条:
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
    ......
    3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

       也就是说,50m的大草地,中间不能有任何影响消防车操作的树木,这在南方地区基本是不可能的。因此,在南方地区,消防车道还是不能离建筑太远。但是在北方地区,这种情况或许是有可能的。