6. 2. 9 建筑内的电梯井等贤井应符合下列规定:
1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。

7.3.6 消防电梯井、机房  与  相邻电梯井、机房之间设置耐火极限不低千2.00h 的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门

电梯井上开门的防火等级,电梯,井上,设置,敷设,防火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


      电梯井开向其他空间的门,规范上并没有明确要求防火等级,但根据电梯井墙的耐火极限2小时来要求的话,也只有甲级防火门能接近满足要求。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:电梯井道的检修门、安全门、检修活板门以及井道本身的相关要求
下一篇:前室可以采用开敞式阳台或凹廊

相关帖子

发表于 2021-3-11 20:11:38 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2021-3-14 16:22:04 | 显示全部楼层
6.2.9 5  电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。