切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3352|回复: 3

[规范讨论] 再论消防救援窗的相关问题

[复制链接] |关注本帖
发表于 2021-1-28 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
再论消防救援窗的相关问题

根据《建筑设计防火规范》2018版:
第7.2.5 条:厂房、仓库、公共建筑的外墙每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

再论消防救援窗的相关问题,救援,外廊,暗门,设置,出入口,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第4.8条
疑问:1. 首层需要设置吗?
答:首层设有出入口,出入口的门  可作为  消防救援出入口。
(另外国家图集中也有相关表述:http://www.360jianzhu.com/thread-4982-1-1.html

2. 有阳台或外廊可否视作救援窗口?
答:按规范执行,阳台或外廊设有门时可视作救援窗口,阳台或外廊上的门易于开启破拆,并设置可在室外易于识别的明显标志

3. 超高层的部分需要设置救援窗口吗?
答:按规范执行,要设置。

4. 防火救援窗是否规定为玻璃窗?外墙上可开启的石材暗门是否可作为救援窗?
答:救援窗应为易于破碎的玻璃窗,外墙上可开启的  石材暗门  不能  作为救援窗,但当救援窗采用可开启的石材暗门做装饰时,可按本解答第三章节中1.1 条进行相关评审详见:http://www.360jianzhu.com/thread-7143-1-1.html





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:广州简易低风险工程保险试点(IDI)
下一篇:超出现有规范消防报审程序的项目

相关帖子

发表于 2021-1-31 15:29:18 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2023-6-19 16:07:56 | 显示全部楼层
教学楼有走廊可以不要消防救援窗嘛
发表于 2023-6-19 18:03:04 | 显示全部楼层
xiaolihuang 发表于 2023-6-19 16:07
教学楼有走廊可以不要消防救援窗嘛

走廊这一面可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-24 14:44 , Processed in 0.195808 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表