7.1.7 多层砌体房屋的建筑布置和结构体系,应符合下列要求:
1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系。

2 纵横向砌体抗震墙的布置应符合下列要求:
1)宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;且纵横向墙体的数量不宜相差过大;
2)平面轮廓凹凸尺寸,不应超过典型尺寸的50%;当超过典型尺寸的25%时,房屋转角处应采取加强措施;
3)楼板局部大洞口的尺寸不宜超过楼板宽度30%,且不应在墙体两侧同时开洞;
4)房屋错层的楼板高差超过500mm时,应按两层计算;错层部位的墙体应采取加强措施;
5)同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀;墙面洞口的面积,6、7度时不宜大于墙面总面积的55%,8、9度时不宜大于50%;
6)在房屋宽度方向的中部应设置内纵墙,其累计长度不宜小于房屋总长度的60%(高宽比大于4的墙段不计入)。

3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用70mm~100m
1)房屋立面高差6m以上;
2)房屋有错层,且楼板高差大于层高的1/4
3)各部分结构刚度、质量截然不同。
4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处。
5 不应在房屋转角处设置转角窗。
6 横墙较少、跨度较大的房屋,宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖。


注意:(砌体结构立面高差6m以上) 设防震缝。








全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:宿舍、办公楼 圈梁的设置
下一篇:墙、柱的允许高厚比

相关帖子

发表于 2013-6-27 04:26:47 | 显示全部楼层
感謝樓主  
发表于 2013-7-2 01:17:34 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……   
发表于 2013-10-17 05:24:55 | 显示全部楼层
谢谢分享  
发表于 2014-3-10 13:12:54 | 显示全部楼层
好帖子,谢楼主 支持360jianzhu.com
发表于 2014-3-14 17:29:31 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……   
发表于 2019-11-15 11:48:44 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
发表于 2022-10-6 05:02:58 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2023-5-4 20:31:09 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
发表于 2024-1-8 21:02:16 | 显示全部楼层
秀起来~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 06:45 , Processed in 0.145251 second(s), 58 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表