切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3823|回复: 3

[规范讨论] 排烟风机应设置在专用机房内

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-5-12 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
排烟风机应设置在专用机房内

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

4.4.5 排烟风机设置在专用机房内,并符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:
    1 机房内设置自动喷水灭火系统
    2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机管道
    3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

排烟风机应设置在专用机房内,排烟,风机,机房,设置,系统,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
4.4.5 为保证排烟风机在排烟工作条件下,能正常连续运行30min,防止风机直接被火焰威胁,就必须有一个安全的空间放置排烟风机。当条件受到限制时,也应有防火保护;但由于排烟风机的电机主要是依靠所放置的空间进行散热,因此该空间的体积不能太小,以便于散热和维修。当排烟风机与其他风机(包括空调处理机组等)合用机房时,应满足本条要求。另外,由于排烟风机与排烟管道之间常需要做软连接,软连接处的耐火性能往往较差,为了保证在高温环境下排烟系统的正常运行,特对连接部件提出要求。

排烟风机应设置在专用机房内,排烟,风机,机房,设置,系统,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


加压送风机房需要设置加压机房间


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:疏散宽度汇总
下一篇:2020粤港澳大湾区地铁产业大会
发表于 2020-8-8 05:00:16 | 显示全部楼层
天石支持,,建筑施工图设计论坛,biggrin<<排烟风机应设置在专用机房内>>
发表于 2021-1-1 10:06:46 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2022-4-29 10:26:39 | 显示全部楼层
总结的太好了!
发表于 2024-1-8 22:26:00 | 显示全部楼层
明日之彩支持,,建筑施工图设计论坛,cry<<排烟风机应设置在专用机房内>>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 07:49 , Processed in 0.144035 second(s), 62 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表