切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3145|回复: 3

[规范讨论] 屋顶的加压送风机房需要设置加压机房间

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-7-30 21:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
屋顶的加压送风机房需要设置加压机房间

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:

......
5 送风机设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

屋顶的加压送风机房需要设置加压机房间,屋顶机房规范,先屋顶还是先机房层,机房层和屋顶的区别,加压,送风机,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
3.3.5
......
      从国内发生过火灾的建筑的灾后检查中发现,有些建筑将加压送风机布置在顶层屋面上,发生火灾时整个建筑被烟气笼罩,加压送风机送往防烟楼梯间、前室的不是清洁空气,而是烟气,严重威胁人员疏散安全。当受条件限制必须在建筑上部布置加压送风机时,应采取措施防止加压送风机进风口烟气影响。同时,为保证加压送风机不因受风、雨、异物等侵蚀损坏,在火灾时能可靠运行,本标准条文特别规定了送风机应放置在专用机房内

屋顶的加压送风机房需要设置加压机房间,屋顶机房规范,先屋顶还是先机房层,机房层和屋顶的区别,加压,送风机,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


排烟风机应设置在专用机房内


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。
下一篇:通风机房包括排风机房、送风机房、加压机房等设备之间或距离墙壁距离不应小于600mm
发表于 2019-8-25 15:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2019-11-13 12:02:59 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2023-9-27 15:37:42 | 显示全部楼层
很好,了解了
发表于 2023-10-6 05:00:12 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请留言!,,建筑施工图设计论坛,lol
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-6-1 12:57 , Processed in 0.190432 second(s), 58 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表