切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1237|回复: 2

[规范讨论] 采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合( )要求。

[复制链接] |关注本帖
发表于 2021-11-9 20:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合( )要求。

【多项选择题】采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合(     )要求。

(A)采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2% ,仓库的排烟面积应增加1.5倍
(B)用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的 3% ,仓库的排烟面积应增加1.0倍
(C)采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3% ,仓库的排烟面积应增加1.0倍
(D)用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的 3 % ,仓库的排烟面积应增加1.5倍
(E)采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2% ,仓库的排烟面积应增加1.0倍

采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合( )要求。,排烟,面积,仓库,厂房,小于,建筑施工图设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


参见《消防安全技术实务》第300页:采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合下列要求:
①采用自动排烟窗时,厂房的排烟 面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍;
②用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的 3 %  ,仓库的排烟面积应增加一倍。
因此,本题的正确答案是BE。







全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:小型水景池边详图
下一篇:新疆地区外墙保温材料的规定

相关帖子

发表于 2021-11-11 05:00:01 | 显示全部楼层
顶<<采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合( )要求。>>,,建筑施工图设计论坛,sweat不错 支持下360建筑网
发表于 2022-1-9 20:52:34 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-25 04:45 , Processed in 0.174619 second(s), 65 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表