切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3754|回复: 1

[规范讨论] 规范要求楼梯间需固定窗或可开启窗,最高位置是否一定要设在顶板上或顶板的梁底下?

[复制链接] |关注本帖
发表于 2021-1-28 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。

规范要求楼梯间需固定窗或可开启窗,最高位置是否一定要设在顶板上或顶板的梁底下?,顶板,楼梯间,设置,排烟,固定,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第6.1条
      防排烟规范要求楼梯间需在最高位置设置固定窗或可开启窗,最高位置是否一定要设在顶板上或顶板的梁底下?能否进行量化?如外窗有效的面积设置在顶层楼梯楼板标高以上多少米以上?

答:在储烟仓的有效高度内都可以。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:学习:建设工程消防设计审查验收管理暂行规定
下一篇:对于地下室楼梯间、内区楼 梯间无外墙时怎么办?

相关帖子

发表于 2021-2-2 20:44:07 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 08:31 , Processed in 0.139039 second(s), 62 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表