长度大于7m的配电室(电房)需设两个门,一个为疏散门,一个不供人员疏散可以吗?

根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:
......
6 变压器室、配电室、电容器室的出入口门向外开启。同一个防火分区内的变电所,其内部相通的门为不燃材料制作的双向弹簧门。当变压器室、配电室、电容器室长度大于7.0m时,至少2个出入口门

长度大于7m的配电室(电房)需设两个门,一个为疏散门,一个不供人员疏散可以吗?,配电室,大于,变电所,建筑施工图设计论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
6 变压器室、配电室、电容器室长度大于7m时,至少应设2个出入口门是根据国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第6.2.6条修改的。此2个出入口是为保障电气操作人员人身安全设置的,可与变电所的疏散门合用。例如当变电所建筑面积不大于200㎡、配电室长度大于7m时,疏散门可以只设置1个,配电室的出入口门应设置2个一个可为疏散门一个可为内部门

长度大于7m的配电室(电房)需设两个门,一个为疏散门,一个不供人员疏散可以吗?,配电室,大于,变电所,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
6. 2. 2 变压器室配电室电容器室的门向外开启相邻配电室之间有门时采用不燃材料制作的双向弹簧门

6.2.6 长度大于7m的配电室两个安全出口,并布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
    当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。

长度大于7m的配电室(电房)需设两个门,一个为疏散门,一个不供人员疏散可以吗?,配电室,大于,变电所,建筑施工图设计论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
6.2.6 本条的规定是考虑到发生事故时,运行人员能迅速离开事故现场,以及救援人员能接近事故现场,另外在平日使用时也比较方便。“相邻安全出口之间的距离不应大于40m”是根据IEC 61936-1规定的。
    位于楼上配电室的安全出口,应能直通室外平台或经过一段通道到达疏散楼梯。

长度大于7m的配电室(电房)需设两个门,一个为疏散门,一个不供人员疏散可以吗?,配电室,大于,变电所,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


       综上所述,配电房的两个门应该均为保障人员安全设置的疏散门。而不应一个为疏散门,一个为不供人员疏散用的运输门。


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:高压配电房和低压配电房的开窗问题
下一篇:室内消火栓安装详图

相关帖子

发表于 2019-5-16 05:00:09 | 显示全部楼层
支持支持再支持
发表于 2020-2-18 15:22:19 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2020-9-2 09:44:42 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢楼主,
发表于 2021-4-30 18:22:08 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下。。。
发表于 2024-1-8 21:07:45 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 10:42 , Processed in 0.159640 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表