消防水池大于500m3要分两格,大于1000m3要分两座

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-10-2 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
消防水池大于500m3要分两格,大于1000m3要分两座

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

消防水池大于500m3要分两格,大于1000m3要分两座,水池,消防,大于,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文说明:
4.3.6 消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。