建筑需要设置分区供水的情况,这个涉及到水管井的大小

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-8-22 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
建筑需要设置分区供水的情况,这个涉及到水管井的大小

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水
    1 系统工作压力大于2.40MPa;
    2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa
    3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

建筑需要设置分区供水的情况,这个涉及到水管井的大小,管井,大于,分区,给水排水论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


一般屋顶水箱水面不超过100m,栓口静压力不会大于1.0MPa。

建筑需要设置分区供水的情况,这个涉及到水管井的大小,管井,大于,分区,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:6.2.1 本条从产品承压能力、阀门开启、管道承压、施工和系统安全可靠性,以及经济合理性等因素出发规定了消防给水的分区原则,并给出了参数。