切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2925|回复: 5

[规范讨论] 厨房排烟口距离其他建筑(包括住宅)的距离

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2019-7-29 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
厨房排烟口距离其他建筑(包括住宅)的距离

根据《饮食业环境保护技术规范》HJ 554—2010
6.2.2 经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20 m经油烟净化除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10 m
6.2.3 饮食业单位所在建筑物高度小于等于15 m时,油烟排放口高出屋顶建筑物高度大于15 m时,油烟排放口高度大于15 m

规范来自:点击查看

厨房排烟口距离其他建筑(包括住宅)的距离,饮食业,排放口,标准,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


关于执行《饮食业环境保护技术规范》有关事项的复函:点击查看

湖北省环境保护厅:

  你厅《关于〈饮食业环境保护技术规范〉执行标准中有关问题的请示》(鄂环保文〔2010〕191号)收悉。经研究,现函复如下:
  一、《饮食业环境保护技术规范》(HJ 554-2010)是我部为从源头防治饮食业污染、规范饮食业单位环保工作而制定的指导性技术文件。该标准适用于新、扩、改建饮食业单位。
  二、为防止饮食业单位污染扰民,该标准中4.1.2条规定:新建住宅楼内不宜设置饮食业单位;现有住宅楼内不宜新设置产生油烟污染的饮食业单位。同时,标准中规定了饮食业单位排放口的设置要求和与周围环境敏感目标之间的距离。为达到较好的污染防治效果,标准中6.2.2和6.2.3的要求都应达到。
  三、该标准6.2.2中所指的油烟排放口周边敏感环境目标应包括饮食业单位边界以外的各个需要保护的对象,包括油烟排放口所在建筑物内的住宅。
  四、若国家法律法规或地方性法规中,规定了相关方遵守标准的义务、违反标准的责任和强制措施,则该标准可强制执行;否则,该标准应由相关方自愿采用。
  二○一○年十一月八日
主题词:环保 饮食业 标准 复函
抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)。

厨房排烟口距离其他建筑(包括住宅)的距离,饮食业,排放口,标准,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


适用范围:本标准适用于城镇区域内新、改、扩建饮食业单位的污染防治与环境保护。非营业性的食堂可参照本标准执行。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:一梯两户打通为一户住宅户型
下一篇:人员密集场所、 “三合一、多合一”场所、再定义

相关帖子

发表于 2019-8-21 05:00:09 | 显示全部楼层
嘘,低调。
发表于 2021-10-5 10:11:15 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
死亡笔记。 该用户已被删除
发表于 2023-3-3 10:03:48 | 显示全部楼层
论坛里需要这样的精华帖!!!!
发表于 2023-12-19 05:00:27 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2024-1-8 21:25:47 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2024-5-2 15:10:36 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-16 18:05 , Processed in 0.173674 second(s), 67 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表