解答一:
今天,笔者正好在群里看到了倪照鹏老师的解答,将他的回答搬过来分享给大家。
发布通知中废止了相应标准的强制性条文,包括条文及其强制性。
在相关标准未修订的衔接阶段,只废除其强制性
原标准条文与《建筑防火通用规范》不重复、不矛盾或不低于规范规定时保留原条文,但为推荐性条文
当原标准条文与《建筑防火通用规范》条文重复时,在修订相关技术标准时直接引用通用规范或删除;
当《建筑防火通用规范》条文为多条原标准条文改造而来时,原条文应改造为实现规范要求的技术措施和技术要求,并为推荐性条文;
当原条文与《建筑防火通用规范》矛盾、不一致或低于规范规定时,原条文废止。
各类技术标准均将逐步修订,以实现与规范的衔接。
来源:点击查看
倪照鹏:建筑设计防火规范主要起草人之一
百度百科:点击查看

解答二:
      现行标准中的强制性条文作为强条是废止了,作为一般性条款是否有效?个人认为在相关标准修订前,作为一般性标准条款还是有效的
来源:点击查看

解答三:
      目前处于标准体系改革的过渡期,与通用规范配套的国家标准尚未编制或是修订。通用规范只规定了目标功能和性能,以及一些重要的具体措施的要求,其他具体措施并未提及,这些未提及的具体措施还是要看配套标准,并不代表配套标准可以不执行了比如《建筑设计防火规范》还没有修订完成,修订后,《建筑设计防火规范》中的强条将全部取消,其内容可以作为《建筑防火通用规范》的配套标准使用。在没有修订的过渡期,《建筑设计防火规范》的条文可以作为非强制性条文使用。例如,疏散距离在《通规》中并未提及具体的长度,具体执行时还是要按照《建规》的疏散距离表格执行。
来源:点击查看

建筑防火通用规范废除了原建筑设计防火规范大量的强条,没有替代条款怎么办?,条文,规范,防火,标准,通用,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


综上所述,在没有替代条款的情况下,原强制性条款变为一般性推荐条款。

建筑防火通用规范废除了原建筑设计防火规范大量的强条,没有替代条款怎么办?,条文,规范,防火,标准,通用,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑防火通用规范》前言中的表述:

建筑防火通用规范废除了原建筑设计防火规范大量的强条,没有替代条款怎么办?,条文,规范,防火,标准,通用,建筑施工图设计论坛,forum

因此,在没有替代条款时,即便原强条规范变为了一般性推荐条款,仍应执行。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:医用气体气源站房的建筑及构筑物要求
下一篇:寻求防雷检测合作
发表于 2023-7-16 10:07:35 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
发表于 2023-7-18 05:00:16 | 显示全部楼层
这个一定得回复!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-30 01:44 , Processed in 0.166054 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表