机械加压送风楼梯间是否需要每层设置一个加压送风口?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

3.3.6 加压送风口的设置应符合下列规定:
    1 直灌式加压送风方式,楼梯间每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口(直灌式是指加压风机直接对着楼梯间送风,一般用于2~3层的建筑,风机直接对顶层加压送风,满足每隔2~3层的要求。)
    2 前室每层设一个常闭式加压送风口,并设手动开启装置;
    3 送风口的风速不宜大于7m/s
    4 送风口不宜设置在被门挡住的部位。

机械加压送风楼梯间是否需要每层设置一个加压送风口?,风口,加压,楼梯间,环境设备论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
3.3.6 楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时,一定要注意一般是隔一层为同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点,对公共建筑,必须在各自的楼梯间内形成送风系统,既不可以合用,也不允许交错,更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置情况。
    在一些工程的检测中发现,由于加压送风口位置设置不当,不但会削弱加压送风系统的防烟作用,有时甚至会导致烟气的逆向流动,阻碍了人员的疏散活动。另外,如图1所示,加压送风口的位置设在前室进入口的背后。火灾时,疏散的人群会将门推开,推开的门扇将前室的送风口挡住,影响正常送风,就会降低了前室的防烟效果。
机械加压送风楼梯间是否需要每层设置一个加压送风口?,风口,加压,楼梯间,环境设备论坛,forum
    国外建筑中,当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,会将前室送风口设置为常开加压送风口。鉴于目前国内带启闭信号防火门产品质量及管理制度不尽完善,因此标准出于安全考虑,要求前室的送风口选用常闭式加压送风口。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:选址题的注意敏感点
下一篇:机械加压系统应地上和地下部分分开设置;当共用设置时,应上下风量相加

相关帖子

发表于 2019-9-17 10:11:05 | 显示全部楼层
为我们的论坛加油鼓劲!
发表于 2022-12-7 17:23:18 | 显示全部楼层
学习了。不懂来看。
发表于 2023-10-13 20:46:36 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
发表于 2024-1-8 22:42:58 | 显示全部楼层
为了三千积分!,,环境设备论坛,lol
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 09:05 , Processed in 0.147636 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表