建筑设计防火规范   GB 50016--2006

7.4.5 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m
2 倾斜角度不应大于45°
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h
4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面不应设置门窗洞口疏散门不应正对楼梯段

室外楼梯可作为疏散楼梯的条件,楼梯,疏散,室外,小于,耐火,建筑施工图设计论坛,4
                               
登录/注册后可看大图


高层民用建筑设计防火规范     GB 50045-95  (2005年版)

6.2.10 室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。
室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。