切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 4951|回复: 2

[规范讨论] 厂房内是否可以设置办公室?

[复制链接] |关注本帖
发表于 2018-10-11 16:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
厂房内是否可以设置办公室?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。(强条)
       办公室休息室不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。
       办公室休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。


厂房内是否可以设置办公室?,厂房,设置,耐火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:3.3.5条  ......在丙类厂房内设置用于管理控制调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:一般情况下地下设备用房及地下普通房间开门(安全出口)(疏散门)数量
下一篇:第五届“BIM技术在设计、施工及房地产企业工作中的应用”国际技术交流会

相关帖子

发表于 2019-2-7 10:11:30 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2019-9-14 15:24:35 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
发表于 2019-11-9 13:07:17 | 显示全部楼层
再过一遍。。。,,建筑施工图设计论坛,funk
发表于 2019-11-15 12:18:59 | 显示全部楼层
多学多思多练多设计
发表于 2024-1-8 21:32:00 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享
发表于 2024-1-8 22:17:18 | 显示全部楼层
介是神马?!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-19 06:30 , Processed in 0.157605 second(s), 70 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表