防火规范中疏散人数的规定

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:
......
    4 歌舞娱乐放映游艺场所 录像厅的疏散人数,根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算。(强条)
    5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数1.1倍计算。
    6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/㎡
    7 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店家具灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。

表5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度(人/㎡)
楼层位置地下第二层地下第一层地上第一、二层地上第三层地上第四层
及以上各层
人员密度0.560.600.43~0.600.39~0.540.30~0.42

5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
......
3 避难层(间)的净面积能满足设计避难人数避难的要求,并5.0人/㎡计算。

防火规范中疏散人数的规定,疏散,密度,人数,人员,展览厅,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


无标定人数计算详见:http://www.360jianzhu.com/thread-542-1-1.html