装修设计说明中需要添加的电气规范条文

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第10.2.4条要求(强条)
10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
       卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
       额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

2.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019:
8.1. 3 布线系统选择与敷设,应避免因环境温度、外部热源以及非电气管道等因素对布线系统带来的损害,并应防止在敷设过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物变形等各种机械应力带来的损害。
8.1. 4 金属导管、可弯曲金属导管、刚性塑料导管(槽)及电缆桥架等布线,应采用绝缘电线和电缆。不同电压等级的电线、电缆不宜同管(槽)敷设;当同管(槽)敷设时,应采取隔离或屏蔽措施。
8.1. 5 同一配电回路的所有相导体、中性导体和PE 导体,应敷设在同一导管或槽盒内。
8.1.6  在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。(强条)
8.1. 7 明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为Bl 级的难燃制品。
8. 1. 8 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3 。当电线导管暗敷设在楼板、墙体内时,其与楼板、墙体表面的外护层厚度不应小千15mm 。