切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1897|回复: 8

[技术作图] 建筑设备与电气作图基本知识1

[复制链接] |关注本帖
发表于 2013-4-21 21:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
本帖最后由 gaocen 于 2013-4-21 21:32 编辑

建筑设备与电气
第一节  设计要点
一、应试技巧
(一)解题方法
1 .作图内容
通过认真审题,尽快确定作图内容。为了准确无误、不耽误作图时间,可将给排水、暖通空调、电气三个专业作图内容列一个草稿表,作图时逐一落实。
2 .灵活运用掌握的专业知识和设计要点
每年都是新的建筑类型和作图方式,几乎未出现过重复类型。不管建筑类型怎样变化,建筑设备专业知识是相同的。常规试题可运用掌握的专业知识和设计要点来作图,非常规试题只能凭平时的知识积累来完成。
3 .要有多个专业的全局观念
图面上要绘制多个专业内容,要统一安排,使每个专业都能表现清楚,不要因为不同专业内容重叠,影响判分。
(二)把握时间
前文评分程序部分已经介绍过评分程序,答题卡得分决定是否能取得人工判分的资格,即使作图、选择题完全正确,答题卡未涂黑,也不再进行人工判分,视为此题未通。作图时宜根据临场情况,合理安排时间。假如交卷时间将到,作图内容未完,但完成格过了足够的量且完成的部分正确,应停止作图,将完成的作图内容在试卷上填空并涂黑答题卡,还是有通过的希望的。
二、设计要点
(一)供暖设计要点
1 .住宅散热器供暖
住宅热水集中供暖应设置分户热计量(热量表)和室温控制装置(恒温阀)。对住宅内的公共用房和公用空间,应单独设置供暖,宜设置热计量装置。
2 .住宅散热器供暖分户热计量
热水集中供暖系统分户热计量采用热量表时,应符合下列要求:
( 1 )应采用共用立管的分户独立循环水平双管系统;
( 2 )户用热量表的流量传感器宜安装在回水管上;
( 3 )共用立管和入户装置宜设于管道间内;管道间宜设于户外公共空间。
3 .住宅散热器供暖室温控制水平双管系统每组散热器供水管上设高阻力恒温控制阀。
(二)通风设计要点
1 .卫生间通风
卫生间通风只设排风,排风机或排风口尽量布置在大便器的上方。要考虑进风通路,如门上开百叶、门下留缝隙、开窗等。排风口尽量远离门口,使进风尽量流经整个房间。
2 .设备房通风设备房通风设送风、排风。
3 .地下汽车库通风排烟
地下汽车库防火分区最大允许建筑面积 2000 m2,有自动喷水灭火系统时可增至 4000m2 。地下汽车库防烟分区 2000m2
地下汽车库通风送风量为 5 次/时换气,排风量为 6 次/时换气。排风时宜可变风量。上部地带排风 1 / 3 一 1 / 2 ,下部地带排风 1 / 2 一 2 / 3 (为排除比空气重的汽车尾气)。
地下汽车库建筑面积超过2000m2,应设排烟系统。排烟量为 6次/时换气,排烟时送风量不小于排烟量的 50 % ( 3次/时换气)。
(三)空调设计要点
(1)集中空调系统原理
集中空调系统一般分为风机盘管加新风空调系统和全空气空调系统
    1.新风部分:由新风送风和排风组成。取自室外的新风送入房间,经人的呼吸,不再新鲜后排出室外。有新风送风必有排风,新风送风和排风同样重要。
    2.循环风部分:只在室内循环,与室外空气没有交换。风机盘管加新风空调系统的循环风是风机盘管处理的空气。全空气空调系统的循环风是室内送风减去排风之后的回风。
    3.送风:就是通过空调机或风机盘管或风机将空气送入室内,为有组织送风。进风:就是室外空气通过门窗、洞口等自然进入室内,为无组织进风。
    4.回风:就是将空调房间内空气的大部分或全部回到空调机或风机盘管,再利用再处理。
    (2)风机盘管加新风空调系统
    风机盘管加新风空调系统包括:风机盘管,风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。
    1.风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30m2加设一台。小于15m2的独立房间也要设一台。
2.风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:一台风机盘管一般设一个送风口、一个回风口送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口超过10m时宜设两台及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管(有的习题风机盘管带回风口,也就带子回风管)。
送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。
3.风机盘管水管布置:一般为两管制,共三根水管,供水管、回水管、凝水管,均要连接。
       凝水管排入污水管时应由空气隔断措施(如地漏等),不得与污水管直接连接以防异味进入凝水管而进入房间。
空调凝水管不得与室内密闭雨水管连接以防雨水进入凝水管溢出风机盘管滴水盘。
    4.全空气空调系统
送风口布置尽量均匀;在大空间房间回风口可以相对集中,在小空间房间回风口与送风口可一一对应。送风口、回风口数量、形式、送风方向、位置要按题目要求, 题目无明确要求时,再看选择题中提示。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:关于防烟分区的划分
下一篇:防火阀的动作温度
发表于 2013-5-18 13:52:42 | 显示全部楼层
顶下再看  
发表于 2013-7-3 14:29:17 | 显示全部楼层
#无语  
发表于 2013-7-15 04:40:17 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!  
发表于 2013-9-26 00:54:45 | 显示全部楼层
真的有么  
发表于 2013-9-29 17:53:36 | 显示全部楼层
我帮你 喝喝  
发表于 2014-2-3 15:00:07 | 显示全部楼层
观看中  
发表于 2019-11-8 18:33:33 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2020-3-3 05:00:13 | 显示全部楼层
<<建筑设备与电气作图基本知识1>>看起来好像不错的样子
发表于 2021-7-24 10:04:36 | 显示全部楼层
好好学习,懂得变通才是做设计,而不是盲目被市场左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号