《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014
5.5.17
4. 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直接距离不应大于30m; 当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统肘,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25% 。