建筑设计防火规范     GB 50016--2006

7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:

1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用
3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 楼梯间门前室门防烟楼梯间其前室的内墙不应开设其它门窗洞口住宅的楼梯间前室除外);
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施其它走道和房间隔开

防烟楼梯间应注意的问题,楼梯间,小于,合用,走道,规定,建筑施工图设计论坛,4
                               
登录/注册后可看大图


注意:防烟前室不能与普通电梯间合用,否则违反7.4.3—5条