切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2755|回复: 1

[规范讨论] 建筑防护栏杆技术标准中,关于设计的要求

[复制链接] |关注本帖
发表于 2022-8-5 12:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
建筑防护栏杆技术标准中,关于设计的要求

4.1 —般规定
4.1. 1 建筑防护栏杆应进行结构设计
4.1. 2 建筑防护栏杆构件应满足承载力、刚度、稳定性的要求。
4.1. 3 建筑防护栏杆各部位的构造应避免对人体产生伤害,且应便于清洁、维护、更换。
4.1. 4 建筑防护栏杆宜采用装配式,宜减少施工现场的焊接接头。
4.1. 5 金属构件的厚度应符合下列规定:
1 不锈钢管立柱的壁厚不应小于2. 0mm,不锈钢单板立柱的厚度不应小于8. 0mm,不锈钢双板立柱的厚度不应小于6.0mm,不锈钢管扶手的壁厚不应小于1. 5mm;
2 镀锌钢管立柱的壁厚不应小于3. 0mm, 锁锌钢单板立柱的厚度不应小于8. 0mm, 锁锌钢双板立柱的厚度不应小于6.0mm, 锁锌钢管扶手的壁厚不应小于2. 0mm;
3 铝合金管立柱的壁厚不应小于3. 0mm, 铝合金单板立柱的厚度不应小于10 . 0mm, 铝合金双板立柱的厚度不应小于8. 0mm, 铝合金管扶手的壁厚不应小于2. 0mm 。
4.1. 6 玻璃栏板上不宜雕刻花纹。
4.1. 7 玻璃栏板应考虑施工误差、温度、应力集中等对玻璃的影响。采用点支承结构时,玻璃栏板驳接头与玻璃之间应设置弹性材料的衬垫和衬套,衬垫和衬套的厚度不宜小于1mm, 且连接部位应可调节。
4.1. 8 玻璃栏板采用两边支承时,玻璃嵌入量不应小于15 mm;采用四边支承时,玻璃嵌入量不应小于12mm 。
4.1. 9 室外金属防护栏杅应进行防雷设计,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。

4.2 建筑设计
4. 2.1 建筑防护栏杆的防护高度应符合下列规定:
1 建筑临空部位栏杆的防护高度应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096 、《民用建筑设计统一标准》GB 50352的相关规定;
2 窗台的防护高度,住宅、托儿所、幼儿园、中小学校及供少年儿童独自活动的场所不应低千0.90m, 其余建筑不应低于0.80m;
3 住宅凸窗的可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于0.90m 时,窗洞口处的防护高度从窗台面起算不应低于0.90m 。
4.2.2 建筑防护栏杆的设置应符合下列规定:
1 高层公共建筑的临空防护栏杆宜设实体栏板或半实体栏板;
2 阳台防护栏杆宜有栏板,7 层及7 层以上的住宅和严寒、寒冷地区住宅阳台的防护栏杆宜采用实体栏板;
3 楼梯防护栏杆应设有扶手;
4 窗的防护栏杆宜贴窗布置,且不应影响可开启窗扇的正常使用。
4.2.3 建筑防护栏杅构件应符合下列规定:
1 阳台、外廊、室内外平台、露台、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯、台阶等临空处的防护栏杆,栏板或水平构件的间隙应大于30mm 且不应大于110mm, 有无障碍要求或挡水要求时,离楼面、地面或屋面100 mm 高度处不应留空;
2 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及供少年儿童独自活动的场所,直接临空的通透防护栏杆垂直杆件的净间距不应大于110mm 且不宜小千30mm; 应采用防止少年儿童攀登的构造;该类场所的无障碍防护栏杆,当采用双层扶手时, 下层扶手的高度不应低于700mm , 且扶手到可踏面之间不应设置少年儿童可登援的水平构件;
3 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及供少年儿童独自活动场所的楼梯,楼梯井净宽大于110 mm 时,栏杆扶手应设置防止少年儿童攀滑的措施。
4.2. 4 无障碍走道、坡道、楼梯的防护栏杆应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50 763 的规定。
4. 2.S 玻璃幕墙的防护栏杆应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 的规定。
4.2.6 自动扶梯、自动人行道的防护栏杆应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352 的规定。

4. 3 结构设计
4.3.1 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值的取值应符合下列规定:
1 中、小学校栏杆顶部的水平荷载应按现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099 的规定取值,其他场所栏杆顶部的水平荷载、竖向荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定取值;
2 荷载作用点位千栏杆顶端,水平荷载应分别考虑向外和向内两种情况;
3 水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
4. 3. 2 应对栏杆受水平集中力作用进行验算, 水平集中力宜取1.5 kN , 水平集中力应作用于栏杆中的不利位置,且可与均布荷载不同时作用。
4.3.3 室外栏板应考虑风荷载作用,风荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定取值,结构设计时风荷载和活荷载的组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 的相关规定。
4.3.4 防护栏杆立柱顶部在设计荷载作用下的位移限值应取30 mm, 扶手挠度限值应为扶手长度的1/250 , 在风荷载作用下的玻璃栏板挠度限值应为玻璃板跨度的1/100 。
4.3.S 应根据栏杆、栏板的结构形式和固定条件,选择对应的结构分析模型进行相关构件的计算分析。当计算边界条件复杂时,应按最不利受力条件计算。
4.3.6 连接件与主体的铀固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。
4.3.7 建筑防护栏杆与主体混凝土结构之间的连接宜采用预埋件。
4.3.8 建筑防护栏杆通过预埋件与混凝土结构连接时,应按受力预埋件进行设计,并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 500 1 0 的相关规定。
4. 3.9 建筑防护栏杆通过机械锚栓、化学锚栓和植筋与混凝土结构连接时, 每个立柱处的锚栓不应少于2 个,锚栓的直径不应小于8 mm, 铀板厚度不宜小于6 mm, 并应根据现行行业标准《混凝土结构后描固技术规程》J GJ 145 的相关规定按照非结构构件连接进行设计。
4.3.10 建筑防护栏杆与钢结构采用螺栓连接时,主体结构应在连接处预留螺栓孔。
4.3.11 窗的防护栏杆  应  与建筑主体结构牢固连接,不应 固定于窗体上。
4.3.12 建筑防护栏杆不应直接锚固砌体结构上。
4.3.13 纤维增强复合材料防护栏杆的连接件应采用不锈钢,钢板厚度不应小于3 mm 。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:cad转txt的方法
下一篇:卫生间沉箱的做法汇总

相关帖子

发表于 2022-8-6 15:11:20 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 07:56 , Processed in 0.139279 second(s), 58 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表