医院的病房楼和洁净手术部需要设置避难间:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014
5. 5. 24 高层病房楼应在二层及以上病房楼层洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2 个,其净面积应按每个护理单元不小于25. 0㎡ 确定。
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
3 靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
4 应设置消防专线电话和消防应急广播。
5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6 应设置直接对外的可开启窗口独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

医院的病房楼和洁净手术部需要设置避难间,避难,病房,设置,建筑施工图设计论坛,forum

医院的病房楼和洁净手术部需要设置避难间,避难,病房,设置,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
5.5.24 本条为强制性条文。本条规定是为了满足高层病房楼和手术室中难以在火灾时及时疏散的人员的避难需要和保证其避难安全。本条是参考美国、英国等国对医疗建筑避难区域或使用轮椅等行动不便人员避难的规定,结合我国相关实际情况确定的。
       每个护理单元的床位数一般是40 床~60 床,建筑面积为1200㎡ ~ 1500㎡ ,按3 人间病房、疏散着火房间和相邻房间的患者共9 人,每个床位按2㎡ 计算,共需要18㎡ ,加上消防员和医护人员、家属所占用面积,规定避难间面积不小于25㎡避难间可以利用平时使用的房间,如每层的监护室,也可以利用电梯前室。病房楼按最少3部病床梯对面布置,其电梯前室面积一般为24㎡ ~ 30㎡ 。但合用前室不适合用作避难间,以防止病床影响人员通过楼梯疏散。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:医疗建筑、附建在建筑内的托儿、老年建筑防火门的设置
下一篇:装机员教你pe系统DG工具调整分区大小使用教程

相关帖子

发表于 2018-11-1 21:29:43 | 显示全部楼层
在121345435434554
发表于 2019-11-20 08:42:19 | 显示全部楼层
认真学习一下~谢谢楼主
发表于 2022-3-4 10:12:28 | 显示全部楼层
1v1飘过
发表于 2024-1-8 22:19:52 | 显示全部楼层
啊啊啊,,建筑施工图设计论坛,shy啊啊啊啊,我来了!!,,建筑施工图设计论坛,shy
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-20 06:28 , Processed in 0.150125 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表